RT809HSE编程器
                 我正常是这样:1看压力:在制热时正常加液口处为1.5MPA到2.0MPA左右;2看电流:正常基本上到额定电流;3看温度:正常蒸发器出口处温度要比室内高出20几度才行。
发表于 2012-3-19 20:56:02 | 显示全部楼层
都说得好啊
发表于 2012-3-19 20:58:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流不要超过了,压力1.2--2之间。
发表于 2012-3-19 21:05:19 | 显示全部楼层
  高压压力 达到12  -20个! 电流跟额定电流差不多!  摸管子都热热的!
发表于 2012-3-19 21:14:40 | 显示全部楼层
把电辅热关掉,内机有热气扇出即可
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:03:11 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的热情帮助!
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:10:22 | 显示全部楼层
非常感谢各位师傅的热情回帖!
发表于 2012-3-20 12:16:15 | 显示全部楼层
你这么问太笼统,压力在不同的温度会有不同, 要考虑各项因素,才能判断