RT809HSE编程器

“2个膨胀阀开到底又上紧一圈”,凭这句话,足以说明系统制冷剂不足!正常情况下,膨胀阀的调节杆最好应处中间位置。
当时的制冷温度多少?温控开点设定多少度?停点设定多少度?
 楼主| 发表于 2012-3-24 17:14:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-24 15:26
“2个膨胀阀开到底又上紧一圈”,凭这句话,足以说明系统制冷剂不足!正常情况下,膨胀阀的调节杆最好应处 ...

谢谢荣版指点,我是用的正负30度的温控,具体开停温度我也没细测量,厂里要求不高,就是把温控对准15度,的样子,我也感觉制冷剂不够,不过我想等到室外温度高时看一下状况再补点F,压缩机铭牌额定电流是22.5安。我感觉高压有点低,您的意思是把膨胀阀关小,加点22对吧
发表于 2012-3-28 21:14:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
见世面了                                                                                                
发表于 2012-3-29 08:36:55 | 显示全部楼层
压机应该用CH系列的C系列好像是中温压机吧。到了夏天如果负荷重的话冷凝器也有点小了。过滤器也有点小。膨胀阀应该换成高温的。
 楼主| 发表于 2012-3-29 13:14:34 | 显示全部楼层
烈焰飞鸟 发表于 2012-3-29 08:36
压机应该用CH系列的C系列好像是中温压机吧。到了夏天如果负荷重的话冷凝器也有点小了。过滤器也有点小。膨胀 ...

我还真的不知道,膨胀阀还有高低温之分,怎分辨啊,请指点一下
发表于 2012-3-29 15:38:25 | 显示全部楼层
多谢众师傅经验交流,新人正学习中
发表于 2012-3-30 08:18:24 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2012-3-29 13:14
我还真的不知道,膨胀阀还有高低温之分,怎分辨啊,请指点一下

换一个专门治水的膨胀阀
发表于 2012-3-30 20:12:40 | 显示全部楼层
那几年我们做冰糕机这么做的,现在都没用户了
你水箱里加盐了吗??
蒸发器不会结冰吗?水有没有搅拌啊??

 楼主| 发表于 2012-3-30 20:17:15 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-3-30 20:12
那几年我们做冰糕机这么做的,现在都没用户了
你水箱里加盐了吗??
蒸发器不会结冰吗?水有没有搅拌啊? ...

不会的,用的是清水,要求水温15度。有循环泵
发表于 2012-4-2 11:07:52 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2012-3-29 13:14
我还真的不知道,膨胀阀还有高低温之分,怎分辨啊,请指点一下

膨胀阀上不是有蒸发温度吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:40 , Processed in 0.060276 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表