电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 18433|回复: 59

荣版帮助设计一下机组

[复制链接]
发表于 2012-3-14 07:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 最高境界 于 2012-3-28 21:07 编辑

机器是15匹的。买的现成压机和冷凝,室内蒸发器是0.25立方水箱要求温度10度左右,我想用25的铜管作蒸发器,荣版看需要多长的铜管 照片 009.jpg 照片 008.jpg 照片 007.jpg 照片 006.jpg 照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 001.jpg
照片 005.jpg
发表于 2012-3-14 10:30:54 | 显示全部楼层
才0.25立方的水箱?怎么那么小?15P的压缩机,120平米的冷凝器,蒸发器放在0.25立方的小水箱里?就是把整个水箱都装满也装不下啊,不可思议。
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

照片 011.jpg 照片 010.jpg 回荣版,水箱改成1.5米*1米*1米的,蒸发器我准备用19的管每组20圈用管25米,共4组,合计用管100米,您看这样匹配吗
发表于 2012-3-16 14:06:15 | 显示全部楼层
盘得不错,盘后管距拉开些,间隔保持有几厘米即可。
4组100米管,我看可以啦。就觉得水箱体积还小了点。
 楼主| 发表于 2012-3-17 09:52:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-16 14:06
盘得不错,盘后管距拉开些,间隔保持有几厘米即可。
4组100米管,我看可以啦。就觉得水箱体积还小了点。

照片 022.jpg 照片 021.jpg 按照您的方法做了一组了,做的时候没注意,这样工作的时候膨胀阀会浸在水里,不知行吗,要不要改动一下
发表于 2012-3-17 10:55:40 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2012-3-17 09:52
按照您的方法做了一组了,做的时候没注意,这样工作的时候膨胀阀会浸在水里,不知行吗,要不要改动一下

膨胀阀浸在水里是肯定不行的,你可以把那进液管加长,弯出水箱上方,再接膨胀阀。
发表于 2012-3-17 22:17:10 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2012-3-19 11:59:41 | 显示全部楼层
见世面了
发表于 2012-3-19 12:43:30 | 显示全部楼层
制冰机也是这么设计的
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:03:54 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-17 10:55
膨胀阀浸在水里是肯定不行的,你可以把那进液管加长,弯出水箱上方,再接膨胀阀。

荣版,机器装好了。今天测试了一下,外界温度8度,加氟约8KG,高压11KG低压3KG,电流20安。过滤器略微温点,回气管冰凉,要求水温15度,能正常开停,帮分析一下,还需调整么?,2个膨胀阀开到底又上紧一圈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:39 , Processed in 0.072038 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表