请教荣昌版主。冷库脏堵问题如何解决、、/、

[复制链接]
发表于 2012-2-18 21:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今年年底。,我修了一台8匹水冷机组,冷凝器冻坏进水,整个系统进水,处理好以后,制冷正常,但是每2天过滤器就堵塞。过滤器已经更换20便了,但是还会脏堵、请教版主有何好的办法、
发表于 2012-2-18 21:11:06 | 显示全部楼层
压缩机换  清洗弯头
发表于 2012-2-19 13:04:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用液态氟多冲冲系统,脏堵只有换过滤器。
是不是存在冰堵哦?
发表于 2012-2-19 15:29:51 | 显示全部楼层
脏赌 还是冰堵  割开过滤器就可以看到啊  看楼主说的应该不是冰堵的问题   
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:13:21 | 显示全部楼层

就是脏堵,每次都必须换硅胶,清洗过滤器滤网,膨胀阀滤网,有时连吸气过滤网就得清洗,每次都是堵的死死的。没有别的好办法了吗、
发表于 2012-2-21 08:15:36 | 显示全部楼层
把系统分段吹干净,机油也得换掉