移机后粗管常温,细管结露,但制冷效果差.谢谢

[复制链接]
发表于 2012-2-24 19:49:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测一下压机能打多少个高压
发表于 2012-2-24 20:16:32 | 显示全部楼层

同意,呵呵呵呵呵
发表于 2012-2-25 11:53:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道查一下,看看有没有地方被折弯了,还有看下压缩机工作没,一般情况细管结霜是冷媒缺少,而你说的正好5个压力。可能是你排空气的时候空气没有被排干净,可以把空气再排下,之后按照5个压力的标准再补充冷媒,冷媒就是制冷剂。粗管结霜一般情况是内机过滤网很脏堵塞起来的,你可以把内机滤网检查一下,如果不干净,可以去清洗一下。原因有很多种,有什么问题可以加我QQ295505019。
发表于 2012-2-25 17:18:36 | 显示全部楼层
哥们  你是多大的机器啊  三相电都20A的额定电流啊   
发表于 2012-2-25 20:27:54 | 显示全部楼层
看看过滤器有无堵塞
发表于 2012-2-25 22:42:11 | 显示全部楼层
先查管路系统是否通畅,二通阀和三通阀是否完全打开,静态压力是否正常,应为10至12个压,细管结露应是制冷剂不足,或盘管有问题,如折瞥,堵塞等
发表于 2012-3-11 10:44:02 | 显示全部楼层
楼上讲的对