移机后粗管常温,细管结露,但制冷效果差.谢谢

[复制链接]
发表于 2012-1-20 03:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天把一台柜机移了一个位置,重新接好管后,感觉不制冷,外机吹出来的风一点也不热,考虑是三相电的压缩机,认为接反了线,但换线后还是制冷效果不好,用表看氟有6公斤,电流不高,只有细管结露水,粗管常温,用水摸没有凉的感觉.不知道问题出在哪里,请师傅指教.环境温度30度,在制冷情况下.谢谢.
发表于 2012-1-20 08:09:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-20 08:10:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阀门都开到底了吗  是的话压机排气量不足了
发表于 2012-1-20 09:13:07 | 显示全部楼层
制冷细管接霜缺氟
发表于 2012-1-20 09:16:44 | 显示全部楼层
检查一下管道看有没有折瘪之处
发表于 2012-1-20 09:17:23 | 显示全部楼层
你看下电流跟标的电流一样吗?还有正常情况下制冷粗管应该是冰凉或结露的
发表于 2012-1-20 09:50:21 | 显示全部楼层
五楼对,看看管道在检查别的
 楼主| 发表于 2012-1-20 14:55:39 | 显示全部楼层

压机是动的,换相后电流都一样大,感觉没有正反动作之分,看到那粗管有点折,但那是3/4的管,一点还认为可以接受.上面标的电流是20A,我量到的只有7A,但氟表有6公斤.
发表于 2012-1-20 19:17:36 | 显示全部楼层
主要是管子瘪了
发表于 2012-1-20 21:14:00 | 显示全部楼层
象是缺氟了好像!