电机缺相保护怎么做最好?

[复制链接]
发表于 2012-2-27 20:49:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lixiaohua996 发表于 2011-12-27 11:30
相序保护器或者电动机综合保护器
1.  相序保护器
    ABJ1-W系列三相交流保护继电器(又称三相电源监视器 ...

是个好东东
发表于 2012-2-27 21:06:58 | 显示全部楼层
装电动机多功能综合保护器。
发表于 2012-2-28 08:23:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用电机综合保护器,德力西产的, 在配上遥控器, 那是相当好了。 我的电机就是这么用的。
 楼主| 发表于 2012-2-29 01:16:49 | 显示全部楼层
小高搞家电 发表于 2011-12-21 22:37
我有个一个情况来反驳你的接线方法是一点用都没有,
打比方有一个重负荷电机(不超载),启动时A相保险丝 ...

我是用两个63安的串在380v中,线圈分接不同的两相,外加一个40安的热继电器,前面一个100安的空气开关。15kw电机对级,以前最多两个月就要烧一个。现在一年多了还好好的。没用??????
发表于 2012-3-2 19:44:13 | 显示全部楼层
用两个接触器保护不太安全,最好用相序与断相保护器再加上电动机综合保护器应该没啥问题了
发表于 2012-3-8 14:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
市场上有一种电机起动器,超压、欠压,断相、电流不平衡都跳。试试
发表于 2012-3-8 17:50:34 | 显示全部楼层
用两个接触器就可以
发表于 2012-3-18 17:55:01 | 显示全部楼层
买一个电动机综合保护器,四五十元一个,过载缺相都管用。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
郑州机泵维修 + 1 十分精辟!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-19 06:56:37 | 显示全部楼层
13847614082 发表于 2012-3-18 17:55
买一个电动机综合保护器,四五十元一个,过载缺相都管用。

谢谢啦!但是可靠吗?
发表于 2012-3-19 10:17:36 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册