空调制热,室内机风机无反应

[复制链接]
发表于 2011-10-28 21:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我遇见一台空调,调成制冷、除湿、送风室风机都转,但是调到制热时,室内风机立马停下来了,就是不转,后来看室外机正常,两根铜管也发热,就是不出风,为什么?师傅们请教下
发表于 2011-10-28 22:13:16 | 显示全部楼层
顶一下,我也不知道
发表于 2011-10-28 22:45:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放冷风保护
发表于 2011-10-28 22:45:43 | 显示全部楼层
防冷风保护
发表于 2011-10-28 22:52:13 | 显示全部楼层
家用空调‘制热;后要等3至5分钟,内机风才转。若等3至5分钟内机还不转;A摸摸内机蒸发器有无热气,1有热气就把一颗管温传感器,大概5K到15K一般传感器上有标实。还有一颗环境温度传感器5K左右,跟标识不符的换掉。B,无热气就检查压缩机和制冷剂。
发表于 2011-10-29 09:28:19 | 显示全部楼层
管温传感器
发表于 2011-10-29 11:01:56 | 显示全部楼层
应该是室内管温探头的问题
发表于 2011-10-29 11:38:16 | 显示全部楼层
防冷风保护  在蒸发器的温度高于40度的时候内机才吹风
如果空调高压的压力在2.4Mpa(就是24个压力)内机还不吹风就是盘感温头坏了。
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:54:12 | 显示全部楼层
但是管温是热的呀!就是刚开机室内风机也没一点风,有的是刚开机会水吹会就停,这都无反应
发表于 2011-10-29 21:52:12 | 显示全部楼层

你不用在哪猜   直接换管温头   那样节约你的时间  我怀疑是管温头失效了。