中央空调运行时高压12公斤,停机后高压剩4公斤,压缩机结霜?

[复制链接]
发表于 2013-2-19 22:31:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你可以先查一下系统是否有漏,在查一下过濾气是否是冷或者结霜,如果是结霜那你的机子可能是堵了。如果是漏那你就补好后在加氟就可以了。
发表于 2013-8-14 21:32:30 | 显示全部楼层
死命加  这个f多  加个4 5公斤看看
发表于 2013-8-15 22:59:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发贴要说明一下,制冷剂,空调型号电流等,这样大家也能更了解, 懂的人也能帮你分析问题
发表于 2013-8-15 23:01:47 | 显示全部楼层
膨胀阀有霜,一般就是膨胀阀太度太小, 还有就是脏堵,看平衡压力低,制冷剂少也有可能
发表于 2013-8-26 19:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
没有最终结果,太遗憾事。请楼主有头有尾