中央空调运行时高压12公斤,停机后高压剩4公斤,压缩机结霜?

[复制链接]
发表于 2011-10-27 20:13:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
停机后压力4公斤明显偏低,缺氟的表现,氟加了多少,原来这机是什么故障呢!用钳表看下工作电流多少A
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:36:00 | 显示全部楼层

停机后压力4公斤是明显偏低,但是早上还是好的,且没有查出有明显的漏氟点,我明天再看看氟有没有变少~再确定是不是漏氟 (氟一直加,但压力没有变化,霜也不化,就不敢加了)
发表于 2011-10-27 20:39:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果没漏氟那应该膨胀阀的事了
发表于 2011-10-27 20:52:22 | 显示全部楼层
应该是没有负载的现象。看一下蒸发器,过滤网有没有脏堵。如果用的是换热器就查冷冻水的水流量。
发表于 2011-10-27 22:23:51 | 显示全部楼层
首先看干燥过滤器是否堵塞,用手摸过滤器两端可以判断
其次是检查膨胀阀是否损坏,调节阀的开度,当开大时低压应该往上升,关小时该往下降。
判断是那个地方损坏就简单了哈
涡旋机停机后高低压平衡是正常的,而且压力也不会太高。
发表于 2013-2-14 20:58:34 | 显示全部楼层
有可能是蒸发器堵塞,风量小,如与水交换可能是水流量小。总之蒸发不好。等原因之一。
发表于 2013-2-14 22:18:01 | 显示全部楼层
你的机子不缺制冷剂  应该是没有负载
发表于 2013-2-18 20:03:27 | 显示全部楼层
查一查四通阀。
发表于 2013-2-18 22:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
有的回复让我心寒,有的回复让我敬佩!建议版主管理一下回帖的质量!有些明显就是乱来的,为了赚点积分害人不少
发表于 2013-2-19 17:44:00 | 显示全部楼层
压机都结霜了。还缺氟呀,你咋想的,如果内机转,氟肯定多了。