请教空调如何打压检漏

[复制链接]
发表于 2018-7-16 16:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410多联机厂家要求氮气打压41.5kg/CM2.72小时后压力不降为合格,
发表于 2018-7-16 19:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
有冷媒检测仪还用打压
发表于 2018-7-16 20:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我用就得压缩机自己改造了一个,打压,抽空都还不错
发表于 2018-7-16 20:54:52 | 显示全部楼层
打压检漏,一般都是用高压氮气进行!必须要一套氮气减压表,内似于氧气减压表。表的接头可以和你的双联表连接!外机和内机要分开打压!高压氮气瓶满压是150,开总阀一定要慢慢开,然后用减压表上顶针来控制压力,一般系统有个20个压就可以了,压力24小时不掉0.5,99/100不漏!