RT809HSE编程器
没试过,不知道是不是可以
发表于 2014-5-13 17:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
不可以!!!不信你试试!!!
发表于 2014-5-13 17:50:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同制冷一样吧,不果要把四通阀上的电磁阀取下来啊
发表于 2014-5-13 19:15:59 | 显示全部楼层
不可以的,我试过的,之后就在制冷状态下收好,完活的
发表于 2014-5-13 23:07:36 | 显示全部楼层
绝对不可以
发表于 2014-5-13 23:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
制热时外机是低压,压机排气排到内机了,怎么收氟啊
发表于 2014-5-14 07:52:15 | 显示全部楼层
就像吃饭一样,有用屁眼吃饭的吗,违背大自然的规律了
发表于 2014-5-14 17:00:32 | 显示全部楼层
冬天的时候收弗,定频的只要把四通阀供电掐断就行。按你说的那样绝对不行,粗管阀门离压机排气口之间的管道最多一米,所能储存的空间微乎其微。
发表于 2014-12-17 21:08:41 | 显示全部楼层
我试过一次,F是收干净了,用时约1分钟,因为时间短收不净,轻松完成了拆机。因为是移机,安装完毕后试机,问题来了,压机自动保护起动不开,这下子可完了,心想这下赔大方了,于是紧张的试着分析原因来挽救,最后是直接把外机压缩机连接线间断去接220V电源,试了几下,奇迹发生了,起动开了,甭提多髙兴,从此再也不敢直接制热收F了。
发表于 2014-12-17 21:50:20 | 显示全部楼层
常理不行,期待具有创新精神的人了