到底制热能不能收氟

  [复制链接]
发表于 2011-12-5 19:31:44 | 显示全部楼层
NC的问题也弄出来,哎,
发表于 2011-12-6 11:21:22 | 显示全部楼层
四通阀坏了吗?没坏的话把它断电就可以了!
发表于 2011-12-6 12:12:41 | 显示全部楼层
绝对不可以.制热的时候.从压机排气孔到粗管三通阀的管路太短.如果把机器里的氟全收到这节管路里压力太高..容易爆.
发表于 2011-12-6 12:25:04 | 显示全部楼层
制热状态是这样收氟的:拆了供四通阀的线,接下来和制冷一样的,不知道对不对,你们试试!
发表于 2011-12-6 22:59:05 | 显示全部楼层
制冷收氟,是把氟收在压缩机和室外机的管路里,制热就只能收在压缩机和室内机的管路里了。大家应该都明白的。
便捷家电维修部 该用户已被删除
发表于 2011-12-6 23:28:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-10 07:48:07 | 显示全部楼层
你把F收到内机里有什么用啊,,,制热的时候收的话F可是在内机里的哦。内机上没有伐。你怎么拆管?????????????
国子家电 该用户已被删除
发表于 2011-12-10 09:11:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-10 10:55:43 | 显示全部楼层
制冷时制冷液可以储蓄在冷凝器里,制热时就没地去。所以是不可以的。
发表于 2011-12-10 17:24:55 | 显示全部楼层
制热收氟是不可能的   因为制热从低压出高压进   高压阀有毛细管节流  没等氟收完就会造成压机保护  严重的会烧毁压缩机  只能拔掉四通阀线后收氟