电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8758|回复: 40

求助工业水泵控制器失灵

[复制链接]
发表于 2011-9-11 21:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台5.5KW的工业水泵是用浮球控制的,当不通电时浮球人为朝上朝下用万用表通断测试一切正常 ,电机启动上面水箱水已满已经溢出,但电机照常运转丝毫没有停止,观察浮球也是正常朝上,这时我拉下闸刀开关电机停止运转,我又突然推上闸刀开关电机也没有运转,水满溢出几次了,真晕。大师们你们遇到过吗,帮帮我,究竟是什么原因啊。
顺便补充一下我用的是交流接触器来控制的。
发表于 2011-9-12 00:24:03 | 显示全部楼层
线路接错了吧。仔细查查
 楼主| 发表于 2011-9-12 05:35:50 | 显示全部楼层
如果是电路错误为什么当水位下降到一定位置时电机又能够正常运转呢,求助!!!帮帮我啊。
发表于 2011-9-12 10:19:30 | 显示全部楼层
浮球位置不合适,调整,再不行就换浮球,浮球不好使了。
发表于 2011-9-12 11:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
上水位控制往下调整试一试
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:00:42 | 显示全部楼层
上水位控制也已向下调整了,可还是一样啊,只要电机一运转就一直不会停,只有人为断电才会停下来,马上通电电机也不会运转了,这足以说明浮球向下时只要一通电即使浮球向上里面的触点也不会断开,只有人为断电时里面的触点才真正断开。浮球我已经换了2个了但是都是同一家商店买的,难道都是浮球质量问题,不可能吧,真晕,求助啊..........如果真是浮球问题,在不通电时浮球向上向下通断测试都正常啊。
发表于 2011-9-12 19:32:09 | 显示全部楼层
连接出错,上浮停止接线有误,,查!
发表于 2011-9-16 12:19:30 | 显示全部楼层
电机多大功率 接触器多大容量 有没有存在接触器触电熔焊现象 你的控制方式是不是通过浮球开关的接通或断开来控制接触器的开短或者闭合。假如用的是自锁控制的就比较麻烦些 就是水位低到一定程度浮球开关触发一下水泵自锁运转 一直到浮球完全最上限位常闭触点断开才能是接触器断电
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:31:12 | 显示全部楼层
正是如你所说。
发表于 2011-9-16 23:45:20 | 显示全部楼层
用专用的水位控制器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 06:30 , Processed in 0.069000 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表