求教:此冻库冷凝器会不会堵!!

[复制链接]
发表于 2011-9-10 13:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
               请各位师傅帮忙看看!
             题外话:我公司系一家连锁超市,因职位和工资原因.做为负责人我都是外请师傅搞维修.虽然我也略懂.大家都要挣数数嘛!
             此冻库现状高压10,低压2(氟R22)加不进氟,多加点就高压保护,加氟过程中甚至高压跑到30去了.膨胀阀,电磁阀均无问题.
我调到此店时发现此库冷凝器位置散热不好,所以前不久找了个师傅给我移了外机.结果那师傅技术不咋好,冰堵都给我搞出来了,估计是割开管了没怎么给我抽真空.他弄完用了几天,我看冰堵就换了几个开启式过滤器.基本解决了.没过几天就听到压缩机异响.打开看两个活塞都损坏了.还产生了些渣子进了系统.找其他人换了.现在就是这样了,抽完真空没加多少氟就保护.膨胀阀也没堵,电磁阀也没问题.为什么就是高压保护呢 ?难道冷凝器会堵?这种好象说不通啊,高压管一般不会吧.  求教了!!
发表于 2011-9-10 14:34:55 | 显示全部楼层
系统需要彻底清理。然后,干燥处理。再抽空.加媒。
发表于 2011-9-10 16:46:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压压力高,高压起跳,说明压缩机的出口至冷凝器端存在堵塞,请仔细检查一下这段管路,或者冷凝器的进口。
高压段和膨胀阀如果不堵的话,加氟加到爆都可加得进。
发表于 2011-9-10 18:25:34 | 显示全部楼层
同意楼上说法!
发表于 2011-9-10 18:29:33 | 显示全部楼层
彻底清理系统
发表于 2011-9-11 13:42:37 | 显示全部楼层
估计是进脏东东了,冲洗一下
发表于 2011-9-11 17:01:27 | 显示全部楼层
不会是焊接问题吧
发表于 2011-9-13 17:07:52 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好,判断冷凝器是否有堵塞你用手摸一下看看是否瓷片都要有温度就知道了
冷却风机方向运转是否正常等,排气管是不会堵的,如果堵了低压也会很低。
发表于 2011-9-24 01:08:17 | 显示全部楼层
前一段时间碰到一台与你说的情况一样的机组     是不是压缩机到冷凝器这一节很烫  但是冷凝器两三节排管儿之后 就很明显温度不够啊    ?
发表于 2011-9-24 01:18:00 | 显示全部楼层
如果有了 答案    一定要分享一下啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-6 09:46 , Processed in 0.063076 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表