冷库现在高压13.4个压,低压1.9个压,降温很慢很慢,求帮忙

[复制链接]
发表于 2011-8-29 07:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是膨胀阀没有调好吗,是要调大还是调小
发表于 2011-8-29 08:25:32 | 显示全部楼层
低压管有结霜吗?
发表于 2011-8-29 09:28:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
光说压力,不说温度是没有意义的。
没有温度,哪来的压力?不说温度,就谈不上压力。
必须介绍当时的库温及其它运行工况,否则无法解答。
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:47:57 | 显示全部楼层
现在库温是13度多一点点,气温28.8度,是冷藏库来的.1到6度的,开机1个多小时都下不来。到了13度一后就不怎么下得来了,高压14个压低压1.7
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:50:27 | 显示全部楼层
过了膨胀阀就有霜,到蒸发器都还有。分流后就只有冷露水了
发表于 2011-8-29 13:32:29 | 显示全部楼层
首先加氟在看看,高压加到16KG,低压加到4KG
在调节膨胀阀
否则就是机组配小了
 楼主| 发表于 2011-8-29 18:21:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-8-30 08:54:13 | 显示全部楼层

什么制冷剂也不说,就以R22制冷剂说吧。
库温13度,此时的蒸发温度约为8度左右,8度时相对应的表压力约为0.57MPa(约合5.57kg/cm2),你的低压太低了!!!差多了!!!怪不得膨胀阀后及蒸发器都结了霜,库温在0度以上时,系统的任何部位都是不会结霜的!!!
发表于 2011-8-30 14:29:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2011-8-30 08:54
什么制冷剂也不说,就以R22制冷剂说吧。
库温13度,此时的蒸发温度约为8度左右,8度时相对应的表压力约为 ...

您好 荣昌老师 ! 带有储液罐系统的冷库   是不是加氟需要加满储液罐啊?    制冷系统如果不确定原膨胀阀的大小    怎么来确定呢? 如:@1   @2  @3?     假设更换的膨胀阀大了    这个时候怎么来确定制冷剂加入是否合适呢?      请荣昌老师教我?
发表于 2011-8-30 15:08:11 | 显示全部楼层
北京竹林行制冷 发表于 2011-8-30 14:29
您好 荣昌老师 ! 带有储液罐系统的冷库   是不是加氟需要加满储液罐啊?    制冷系统如果不确定原膨胀阀 ...

储液罐(器)的最大允许充注量不得超过容积的80%!一般60~70%就可以了,绝对不得注满!
膨胀阀一般都按进出口管径及制冷量大小配置。
制冷剂加多加少不是按膨胀阀的大小来确定的,而是按系统容积的大小、制冷运行的工况反应等情况确定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-6 13:27 , Processed in 0.061629 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表