410制冷剂能用r22代替吗

[复制链接]
发表于 2011-8-29 00:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
偶尔修变频空调,漏氟、没带到410制冷剂,
22是长带的
能用22代替吗?  会出现什么问题


望高手解答
发表于 2011-8-29 04:46:30 | 显示全部楼层
不行,热力学参数相差太大。组分也不同。
发表于 2011-8-29 05:49:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机不一样,制冷系统也不一样,因此不可调换。
发表于 2011-8-29 06:06:35 | 显示全部楼层
不能换,二者参数相差甚远
发表于 2011-8-29 07:42:58 | 显示全部楼层
偶尔用点可以,就是效果差点,我就是碰上一个,柜机,410A全漏了,单位没有410A,没办法,就加了R22的,除了效果差一点,没发现其他问题,两个月了。用户再没找。
发表于 2011-8-29 07:56:15 | 显示全部楼层
应该不行吧
发表于 2011-8-29 07:59:07 | 显示全部楼层
应该不行吧
发表于 2011-8-29 08:26:15 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2011-8-29 08:43:15 | 显示全部楼层
小心压机,。。。不可代换!
发表于 2011-8-29 09:07:54 | 显示全部楼层
谢谢各位高手教导,我想也是不行的,但是,老板让做的,试试 看,压机坏了向厂家申请,十年保修吗。