冷库充制冷剂时能冲进去但低压表显示压力不变

[复制链接]
发表于 2011-6-22 23:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
充制冷剂时能冲进去但低压表显示压力不变不到0.1冷库温度不够测量高压时在25以上。。。。从过镜上看电磁阀动作制冷剂反倒被挡住。。。。哪位大侠知道原因谢谢!!
发表于 2011-6-23 11:38:19 | 显示全部楼层
电磁阀的阀瓣未吸起,或过滤器堵塞,或膨胀阀的滤网堵塞。
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:29:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回复 2# 荣昌制冷


    很想知道电磁阀的作用。。。感觉制冷剂全都冲到高压储液罐里面去了因为高压很高啊!电磁阀动作反而阻挡制冷剂循环啊??
发表于 2011-6-23 16:47:33 | 显示全部楼层
回复 3# wmwmw165036
电磁阀的设置是在突然停电,或停机时为防止液体制冷剂继续流进蒸发器,使蒸发器的液位过满,下次开机时造成压缩机的液击事故。
电磁阀通电后,线圈产生磁力,将阀内的引铁吸起,此时阀瓣下的弹簧弹起,阀口开启通畅。
发表于 2011-6-24 13:54:42 | 显示全部楼层
应该是,电磁阀,喝膨胀阀的原因,你看看膨胀阀结霜的情况
发表于 2011-6-24 21:13:00 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-27 09:51:51 | 显示全部楼层
调节膨胀阀试试啊。。。
发表于 2011-6-28 19:43:28 | 显示全部楼层
不要开压缩机,单独给电磁阀通电试一下,看高压会不会降。要解决有N个办法:第一换电磁阀,第二洗过滤器(网),以上同时进行,第三今后提问时尽量多打几个字,说得更详细一点。
发表于 2011-7-1 16:11:09 | 显示全部楼层
根据你说的现象应该是系统堵塞,
1  要看过滤器是否结霜或结露,有以上现象就换掉,
2  电磁阀是否打开或者有电否
3  膨胀阀是否结霜,不结霜或者结霜严重一般认为膨胀阀已坏,更换?
4想的不周的地方还请别的师傅补充,
发表于 2011-8-30 15:23:33 | 显示全部楼层

膨胀阀不解说但是之后到蒸发器的管子 结霜  ,算是坏了吗 》?请指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-7 02:07 , Processed in 0.091577 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表