发表于 2014-9-16 15:43:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
另外,周老师,为什么冰箱氟加多了粗管结霜,而不是像空调那些因为氟加多了蒸发压力高而只是森冷或者常温,我想是不是因为冰箱是低冷设备而空调是高冷设备,它们用的制冷剂不同原因?
发表于 2014-9-16 22:35:45 | 显示全部楼层
周老师问个问题 我这有台 1.5的惠而浦定速挂机,是个新机子。 制冷蒸发器都均匀结露。压力当时环境温度19度 压力3个压力 电流3个, 出风温度十二度与另外一个机子相比 出风温度低了7度 风速正常蒸发器不脏。 我又重新抽真空定量加氟 温度 始终不低于10度 这是什么情况啊 师傅, 管路无折别 加管一米 我加的 没堵一点。 压缩机吸排气也正常, 压力表指针不颤动。一切能量到的都正常可是 温度为什么下不去啊
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:41:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ad8839 发表于 2012-11-2 18:48
请教周老师,怎样区分,压缩机和四通阀串气?
以下是我从制冷系统原理分析,得出的区分,压缩机和四通阀串 ...

当然,这是当下最常用的方法
发表于 2014-9-18 18:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
“记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....

这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。

我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....

给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....
一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............”
这个没看明白是什么问题,氟多还是少?平衡压力是停机将氟罐和检修口连接,然后打开表阀和氟罐阀吗?平衡后压力是多少呢?为什么要这样做呢?然后再开机加氟?那是氟少了?难道是外界温度过高造成的压力偏大氟多的假象?但电流偏小,又说明氟少。
发表于 2014-9-18 18:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
“您比如说;今天有的地方已经有38℃,正常的压力差不多就有0.57Mpa,可冷的地方才十来度,正常时的压力才0.3Mpa...

如果一个人不问你那个地方的温度湿度就告诉你多少压力... ”
我们这里的培训老师说加氟的方法是开机制冷时加到0.4-.05mpa就可以了,再配合电流表看下。没说什么外界的温度有影响啊。另外开机时,压缩机的温度不是很高的吗?压出的都是高温高压的液体啊,经过冷凝器变成低温低压的气体。冷凝器散热不好,最多变成高温低压的气体吧,就是制冷效果不好啰。外界的温度对低压压力有影响吗?盼解。
发表于 2014-9-18 20:16:21 | 显示全部楼层
老师请教个问题 空调关机了导风电机还继续运作是哪里坏了? 以前比老鼠咬断过自己接回去用了1个多月 最近就出现这种故障了 店铺了蛮多老鼠的。。。是定频空调
发表于 2014-9-20 01:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
这周老师讲的全是理论和实际的结合,五体投地啊
发表于 2014-9-20 07:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
发表于 2014-9-20 22:11:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 稣泊尔 于 2014-9-21 09:53 编辑

    周老师,你好:
    格力柜机KFR-50LW/K(50510LH)-N5企业餐厅用,约8年启不动,压机有低沉的 “哼哼”声,外机电流38A,仅2秒后继电器释放,无故障代码,内机正常。荧光屏显示正常,按摇控器均有“嘀”应答声。
    本来此机使用中或损坏后闲人都可以操作,我去数次试机,起先有2次压机继电器能吸合30秒,后来只能吸合2秒,会是压机绕组烧坏了吗?
    首次到现场先用摇控器设置用“制冷”功能试了2次,按摇控开机外机有继电器吸合声,出现外机只能启动2秒立即停止,当时没有在意压机的“哼哼”声,也没有带钳流表。再设置“自动”功能试了2次,继电器吸合达30秒钟(手机秒表功能测)后再释放,这次在外机壳上手感振动感觉似乎压缩机能启动运转,同时外风机也随30秒钟启动与停止。再回到“制冷”功能试,还是仅能持续2秒钟。原先以为只有在“自动”功能压机才会启动运转30秒,所以重新试了“自动”,但屡试屡次也只能持续2秒钟了。以上每试一次热保停机后就按了摇控关机重新再按一次开机,待约 3分钟后再次启动2秒钟后再立即停止。
    再次带了钳流表到现场,摇控器无论设置为“自动”“制冷”“制热”后按摇控开机,外机有继电器“嗒”吸合声,压缩机似乎只有“哼”声,外机电源线上的钳形电流表指针向上并稳定在38A,与止同时约2秒后外风机转速刚达最高,只听继电器“嗒”释放声,“哼”声与外风机同时停止。很显然此38A电流已远远超过了外机额定电流8A。而且每次保护停机后不再按关机等待,外机均会自动间隔约5分钟再次启动2秒再热保护,并且周而复始。
    后来经过数次试验后,真不知道什么时候开始又出现了另一种情况在热保停机前听见2次释放声:启动时听见一声“嗒”吸合声,外风机启动、压机“哼”、电流表指针向上在38A刚停稳,只听到“嗒”的第一声,指针立刻跌落至0 A 后再听到第二声“嗒”,压机“哼”声和外风机再停。估计第一声是压机内部热保护开关动作,第二声是继电器释放的声音。而且现在的“哼哼”声似乎比原先轻了。
    请周老师指教:
(1)        是否压机电容坏了,换掉即可解决
(2)        如此数次试机压机继电器从吸合达30秒钟(试机看到2次)后来一直保持仅2秒钟是否意味着压机也坏了
(3)        还有无可能坏了其它器件或由其它原因如堵转引起
(4)        能否说明内外机通信正常
(5)        启动瞬间短暂大电流造成压机内部过电流热保开关先动作断开压机电源回路,造成内机CPU检测不到压机电流互感器的电流信号而发出切断压机继电器12V线圈电压的指令,压机停止工作,但也应该有故障代码的呀
(6)        待压机内部过热保护开关冷却自动复位后又能自动启动,此现象似乎又符合无故障和内外机通信正常的理由
(7)        既有故障出现,又无故障代码,为何



 楼主| 发表于 2014-9-21 10:56:41 | 显示全部楼层
稣泊尔 发表于 2014-9-20 22:11
周老师,你好:
    格力柜机KFR-50LW/K(50510LH)-N5企业餐厅用,约8年启不动,压机有低沉的 “哼哼” ...

直接更换电容试试,顺带检查一下压机驱动继电器是否接触不良........
电压是不是也有接触不良的事情......
如果都不是那还真的是压机挂了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-22 09:14 , Processed in 0.100732 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表