蒸发器结霜
蒸发器结霜分全面结霜和部分结霜,这一点必需看清楚!因为他们的病根完全就不是一回事.
全面结霜;基本上就是制冷时冷气没有好好带走,究其原因不外乎就是循环风系统出了问题,环境温度太低,和空气湿度太大....
而夏天较多的还是蒸发器的迎风面太脏了;例如柜机的蒸发器阴面被毛絮灰尘胡满了,小挂机的过滤器太脏了,电机系统出问题导致风速太慢,还有一种常见的现象就是蒸发器的表面确实是洗干净了可翅片的中间却密不透风....
结霜不均匀分两种
一种是缺氟,这种现象比较常见,就是蒸发器管道的进口结霜比较严重,管道的后面却没有温度,应该是常温,中间会有结露的现象
有分支毛细管的柜机有斑马霜的现象
当然这种表现和毛细管组过滤器脏堵的表象是一样的,所不一样的是缺氟外风机吹出来的风也不热,而脏堵外风机吹出来的风却很烫.
缺氟电流小,脏堵电流较大.
另一种是某一组分支毛细管堵了
这种现象比较好判断,就是这一组的表象和人家完全的不一样.......
而且由于堵的程度不一样,它的这一组管道或完全常温或跟缺氟似得...
粗管子握扁了,粗阀门会结冰,但室内机积液较多且压力较高,蒸发器不光不会结霜,反而温度较高
四通阀压机串气了,蒸发器的温度都会较高,根本就不会结霜
氟加多了蒸发温度也高所以就更是不靠谱
有些人说开机时间太长也会造成蒸发器结霜那更是胡扯,基站空调从不关机,那得接多厚的霜呀??没见过一台机器结霜的 |