 楼主| 发表于 2014-7-24 19:15:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坚持坚持再坚持 发表于 2014-7-24 18:22
你好  周师傅   
三星定频机1.5的     静态压力为零    动态为负压   压口就像图片上一样   偏了
我是 ...

你的图片太大了,用ACDSS缩减一下(小于255M)就行了
检漏抽真空,定量加氟!
发表于 2014-7-25 07:36:37 | 显示全部楼层
周老师,昨天接修一个海信空调变频机,外风机转按高效键4次显示05,室外机三个红灯中间不停的闪,是什么故障呀,变频机修的太少了,太需要好好的学习一下。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:25:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
祁县家电维修 发表于 2014-7-25 07:36
周老师,昨天接修一个海信空调变频机,外风机转按高效键4次显示05,室外机三个红灯中间不停的闪,是什么故 ...

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2796444
到这里去下载故障代码,自己看
发表于 2014-7-25 19:07:01 | 显示全部楼层
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....

这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。

我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....

给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....
一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............

老师 这是您开帖时候写的  按照您说的 那大佬去看了 压力高 电流低 按照您这段上面说的 电流低 说明变频压缩机在低频运转呢 之后您去的 看见压力高  然后 给压缩机冷凝器淋水降温 这是为何呢 外热交是否脏 散热不好呢 您给冷凝器淋水降温 温度低了 那么系统的压力也低了 之后给补氟一会压力低 电流大呢  压力也是一样;变频空调转的快一些,低压就会低一些,压机转的慢一些,压力就相对高一些(所谓的高与低都是相对平衡压力来讲的。 这空调是不是因为410制冷剂不够 温度打不下来 所以限频了 电脑控制不给高速运转呢 这是不是厂家带的保护功能呢限频的现象是 压缩机低速运转 压力自然高 电流也就小了 如果正常运转 不限频 应该压缩机高速运转 那么压力应该低 电流应该高的 ?

转速越高 系统越冷 所以系统压力低 而电流反正升大
发表于 2014-7-25 19:15:16 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-12 14:28
前几天,某海信用户说它的空调制冷特别的差..
工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制 ...

这说的是变频空调嘛 按照老师说的 压缩机高速运转 空调冷 可不就系统压力低嘛  这也错了  是怎么一个情况呢?
发表于 2014-7-25 19:22:31 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:15
内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多 ...

冬天防冷风 这位网友氟加多了 内蒸发器压力也就高了 压力高了 温度也就高了 这就导致管温和环温相差不大 温差拉不开 MCU 也就强制低风了 不强制内风机不转就是好事了  好些明白了 一定好好把老师的所有帖子内容看完
发表于 2014-7-25 19:27:12 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:15
粗管子结霜...
某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa, ...

根本的问题 还是之前安装的时候 管子被握扁了 有可能 扁的不厉害  还是其他问题呢。。
发表于 2014-7-25 19:54:42 | 显示全部楼层
一台变频空调没有氟了,加氟加了半天也没有加进去多少是不是压机坏了?
原来空调运转的时候发现缺氟,已经限频,并记住了限频保护,如果不掉电它会记住的!

拔掉电源插头掉电,排空(有条件抽真空但如果系统里还有一点氟就不需要抽真空或给系统排空,因为系统压力大于大气压力,空气是不会进去的)并把氟罐和机器连接,打开阀门,给外热交淋水降温,加大机器与氟罐的温差(加大氟的压力差)先教氟以液体状进系统,看实在进不去了,把氟罐直立!(把压机排出温度传感器拔出感温杯)
开机,制冷,高风,设置温度16度!
机器上电会清除过去了一切记忆!
这样压机会迅速升频,手摸两阀门至温度一样凉,进屋里看内热交结露快满就认为好了!过一会内热交结露就会满的  老师 变频空调加氟 不需要开启压缩机吗...还是说 氟罐压力比系统压力高 所以借力打力 可以把410的冷气顶进空调系统中去呢 当氟罐压力和系统压力平衡的时候 410冷气也就加不进去了 那个时候冷气基本加好 这是不是就是您说的加大氟的压力差呢 ?之后为什么 要把把压机排出温度传感器拔出感温杯呢?
发表于 2014-7-25 22:41:02 | 显示全部楼层
留名了,以前在学校看这些帖子,感觉碰到很少,现在经历多了,感觉有的需要用得到额!!!谢谢周师傅的无偿贡献!!!
发表于 2014-7-26 11:17:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-22 16:17 , Processed in 0.100733 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.