手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2014-7-19 22:37:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
求教一台10年的美的挂机老师右侧贴墙的脚不定时漏水,水量较小,但是外出水正常。去掉过滤网掀开整个前面罩,发现3块铝翅片组成的蒸发器也可以,结露也正常,只是u型铜管转弯出结的有大滴水珠。用手持鼓风机把铜管盘曲的地方吹干就会好。但是不定时还是会出现漏水。前几天就曾经把整个内机卸下整个清洗了下,发现3块铝翅片组成的蒸发器前面有2块。靠后墙的那块产生的冷凝水要滴到那里啊。接水盘好像有2个水槽,不过宽度也不够啊。另外从外面进来的铜管和3块3块铝翅片组成的蒸发器为什么会有3根(1细2粗),难道是内机和外机铜管连接的地方有3通。然后背后那块蒸发器一般不会产生冷凝水吗。正常情况下u型铜管转弯和铝翅片链接的那里应该有水滴吗。要是都包上保温海面行吗。
谢谢,我只是用户不会修机器,请师傅给指点下
发表于 2014-7-19 23:25:16 | 显示全部楼层
这就是高手啊。
发表于 2014-7-20 09:25:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

周老师,你好,有一台海尔KFRd-120LW/6301空调开机内机电源灯闪16下停,外机电脑板上的指示灯闪6下停,我检测高低压开关好的,停机压力1.1MPa,电源相序也换过了,内外机的传感器也测了,好象都正常,请你指点下
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:49:29 | 显示全部楼层
U铂 发表于 2014-7-20 09:25
周老师,你好,有一台海尔KFRd-120LW/6301空调开机内机电源灯闪16下停,外机电脑板上的指示灯闪6下停,我 ...

海尔5P6301 就是那种面板只有三个灯的,出了故障只闪红灯的次数来代表故障
还有一种和6301机外观一模一样的5P机,只是外机没有电路板,就只有个相序检测板,这种机也可以根据这个故障代码来修,唯一区别是把高低压开关和排气温度保护全部串在一一起了,三个故障全部闪16次,下面是具体故障代码,希望对遇到修这机的朋友有所帮助。

闪1次:内机室温传感器坏
闪2次:内机盘管温度传感器坏,或者是防冻结保护
闪3次:外机环境温度传感器坏,或者环境温度过高保
闪4次:压缩机排气温度过高保护,一般原因是F不
闪5次:相序错误保护,或者缺相保护
闪6次:系统高压保护
闪9次:通讯故障,一般主要原因是信号线有开路,还有外机电路板供电电源问题。
闪16次:系统低压保护。
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... page=283#pid2796444 [家电维修论坛](www.jdwx.info)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-7-20 15:59:22 | 显示全部楼层
U铂 发表于 2014-7-20 09:25
周老师,你好,有一台海尔KFRd-120LW/6301空调开机内机电源灯闪16下停,外机电脑板上的指示灯闪6下停,我 ...

是不是低压保护开关接触不良呢........
发表于 2014-7-20 16:09:08 | 显示全部楼层
周老师你好。请教下:
一台10年的美的挂机老师右侧贴墙的脚不定时漏水,水量较小,但是外出水正常。发表于 2014-7-20 17:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 稣泊尔 于 2014-7-20 20:45 编辑

周老师,你好:
    有一台十多年的夏普AY-38E2空调,此机的感温头本应多少阻值,已无处考证,测低压侧压力5KG正常,制冷效果明显,出风口与回风口温差有12度,有大量的冷凝水排出,但设定温度为32度连续几个小时还是不停机,管温与室温感温头均被前修者换过,检查了控制电路板上所有元件没发现问题。
    谢谢,我对管温与室温感温头了解太少,请老师给指点下,能否在不知原机感温头参数的前题下通过其它途径能够准确无误地判断该机感温头的本应参数,另外除了感温头还有哪些因素可能引起类似故障。
发表于 2014-7-20 22:47:45 | 显示全部楼层
周老师,你好
  我这有一台长虹两P定频柜机温控不行,进工程模式看到室温一直是25度,内外盘都是20度,而且温度都不变,传感器都没问题,传感器信号也都送到了CPU,制冷模式只要调到25以下就会工作,不受温度控制,不知道CPU坏了还是数据有问题,也不太懂CPU里边有没有数据,问了下原厂板子要200左右,不知道能不能修一下板子
 楼主| 发表于 2014-7-21 08:45:45 | 显示全部楼层
稣泊尔 发表于 2014-7-20 17:19
周老师,你好:
    有一台十多年的夏普AY-38E2空调,此机的感温头本应多少阻值,已无处考证,测低压侧压 ...

看一下探头的采样电路的下偏流电阻(四环电阻)就知道了,大体相当
再一个测一下探头在路的直流分压值,现在大约在2V左右就差不多了
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2230814
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:14:37 | 显示全部楼层
有些人老是觉得加氟的量不好拿捏........
其实加氟的时候仔细观察细管阀(指毛细管组在室外机)的温度就行了.
正常是细管阀比环境温度略低一点就行了;也就是说微凉发潮不凝露.
如果很冷甚至于比粗管子还冷;那是欠一口氟
如果细管阀是常温,那是氟加多了!!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 很给力!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-22 17:51 , Processed in 0.106304 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表