手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2014-4-6 23:27:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:19
说说冬天修空调时的几个热门话题 压力电流制热不好...
系统高压并不是一个固定值;而是一个变量,而是受 ...

周老师 想问下你这篇贴子的第6,7,8,行括号里面  《吸热》 是不是应该是《散热》过程。
发表于 2014-4-7 10:26:39 | 显示全部楼层
好帖子,顶起必须的
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:30:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松下空调故障代码

   
    H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
  H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒连续5秒钟
  H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒连续5秒钟
  H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
  H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
  H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
  H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
  H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电周波数、风量限制、空气清洁停止
  H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒连续5秒钟 周波数、风量固定
  H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒连续5秒钟 周波数、风量固定
  H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
  H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒连续5秒钟 周波数、风量固定
  H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
  H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
  H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
  H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
  F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
  F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
  F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
  F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
  F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
  


松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
  
    H11:室内机与室外机通信异常
  H14:室内吸入口温度传感器异常
  H15:室外压缩机温度传感器异常
  H16:室外CT断线
  H19:室内风扇电动机异常
  H23:室内热交换器温度传感器异常
  H27:外部气温传感器异常
  H28:室外热交换器温度传感器异常
  H98:室内压力过高保护(暧气时)
  H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
  F11:冷、暧气更换异常
  F91:冷媒循环异常
  F96:室外电源晶体管温度过高保护
  F97:压缩机温度过高保护
  F98:总电流保护
  F99:DC峰值电流控制

松下户式中央空调故障代码表

  
故障代码
            
室外LED
            
故障或保护动作
            
主要故障及检查位置
  
  
2
            
3
            
4
            
5
            
6
            
7
            
8
            
9
  
  
F15-01
                                                                            
排水水位,浮标异常
            
排水,排水管,排水马达以及室内主P板接触不良。
  
  
F16-01
                                                                            
导风叶片开关异常
            
导风马达以及室内主P板连接端子接触不良
  
  
F19-01
                                                                            
冷媒分配器断线
            
冷媒分配器配线以及其它连接端子
  
  
F20-01
                                                                            
室温传感器异常
            
室温传感器断线,短路以及室内主P板接线端子接触不良。
  
  
F21-01
                                                                            
室内热交换器温度传感器异常
            
室内配管温度传感器断线,短路以及室内主P板接线端子接触不良。
  
  
F22-01
                                                                            
室内气体管温度传感器异常
            
室内配管温度传感器断线,短路以及室内主P板接线端子接触不良。
  
  
F17-02
                                                                            
室内风扇锁定异常
            
室内风向马达以及室内主P板
  
  
F25-01
                                                                            
室内机地址重复
            
室内机P板地址设定开关
  
  
F26-01
                                                                            
有线遥控器断线异常
            
遥控器配线以及连接端子接触不良
  
  
F27-01
                            
0
            
0
            
0
                                    
室内机无反应
            
室内外连接电线及接线端子接触不良,确认室内机P板的对应室外机地址,确认室内电源,确认室外机P板供电SW。
  
  
F27-02
            
0
            
0
            
0
            
0
            
0
            
0
                            
室内机通讯异常
            
室内机,室外机电线连接不良,室外机P板供电SW设定
  
  
F30-01
            
0
            
0
                                                            
连接马力的异常
            
室内机组与对应的室外机配置能力是否匹配;确认室外P板的室外机的地址;确认室外P板供电SW,室内外连接电线以及接线端子连接不良,确认室内电源。
  
  
F31-01
                    
0
                    
0
                                            
排气压力异常
            
制冷时:室外机交换器翅片脏堵导致室外机散热不良,三通阀未开,室外风机停止。制暖时:室内出风口气流短路,过滤网脏堵,室内风扇停止,室外气体侧三通阀开关,液体侧三通阀开关,电子膨胀阀开闭
  
  
F31-02
                    
0
                            
0
                                    
吸气压力保护
            
室外气体侧三通阀开关,液体侧三通阀开关,膨胀阀开关,过滤器堵塞。
  
  
F31-06
            
0
                    
0
                            
0
                            
四通阀异常
            
四通阀,四通阀线圈,室外主P板
  
  
F31-07
                    
0
            
0
                            
0
                            
制冷接线连接错误
            
冷媒分配器地址设定开关,分配器接线以及连接端子
  
  
F31-08
                            
0
                    
0
                                    
制冷结冰异常
            
冷媒不足,过滤网脏堵,室内风扇停止,室内机电磁膨胀阀故障。
  
  
F31-09
                    
0
            
0
                    
0
                                    
冷媒不足异常
            
冷媒不足
  
  
F32-05
                                    
0
                                            
压缩机过流保护
            
压缩机电源电压过低
  
  
F32-06
                                                    
0
                            
压缩机排气温度异常
            
冷媒不足
  
  
F32-08
            
0
            
0
                                    
0
                            
PFC异常
            
室外P板(IPM),电源电压过高
  
  
F32-09
                                    
0
                    
0
                            
变频DC超升
            
室外P板,变频P板,压缩机运转状态确认,IPM过温升(散热不良,风扇停止),电源电压过低;室外P板接线端子接触不良。
  
  
F32-32
            
0
                            
0
                    
0
                            
变频通讯异常
            
室外主P板与变频P板的接线
  
  
F40-01
                            
0
                                                    
室外气温传感器异常
            
室外气温传感器断线,短路及室外主P板端子接触不良。
  
  
F40-11
                            
0
                    
0
            
0
                            
吸入温度传感器异常
            
压缩机吸气温度传感器断线,短路及室外主P板接触不良。
  
  
F40-21
                    
0
            
0
                                                    
室外热交换温度传感器异常
            
室外热交换温度传感器断线,短路及室外主P板接触不良。
  
  
F40-31
                            
0
                                    
0
                    
除霜温度传感器异常
            
除霜温度传感器断线,短路及室外主P板端子接触不很。
  
  
F40-51
                            
0
                            
0
                            
排气温度传感器异常
            
排气温度传感器断线,短路及室外主P板端子接触不良。
  
  
F41-11
            
0
                                    
0
                                    
低压压力传感器异常
            
低压压力传感器断线,短路及室外主P 板端子接触不良。
  
  
F42-11
            
0
            
0
            
0
                            
0
                            
CT断线异常(室外P板)
            
室外主P板CT1确认
  
  
F45-01
            
0
                    
0
                    
0
                                    
室外机地址重复
            
室外机地址设定开关的内容确认
  
  
F30-02
            
0
            
0
            
0
                                                    
电源欠相异常
            
电源欠相,电源电压过低
  
发表于 2014-4-7 18:37:43 | 显示全部楼层
向周老师致敬!
发表于 2014-4-8 23:07:55 | 显示全部楼层
受用不尽啊 周老师真厉害
发表于 2014-4-9 19:44:44 | 显示全部楼层
几个月来看了几遍周老师的帖子,感觉有了质的提升,谢谢周老师的奉献。
发表于 2014-4-10 10:59:27 | 显示全部楼层
向周老师学习!
发表于 2014-4-11 06:25:26 | 显示全部楼层
老师说的很对,细节决定成败
发表于 2014-4-12 13:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
顶个,理论结合实践。         
发表于 2014-4-12 23:54:41 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-1-26 15:54
又是一台粗管子握扁了的空调在制热,效果不好...

请周老师详细讲解一下原理!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 14:38 , Processed in 0.107336 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表