手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2014-3-26 23:32:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2011-6-14 21:58
正常的机子(毛细管组在室外机.开机二十分钟以后)

细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该 ...

请教下周老师,毛细管租组在室内的.加氟也是加到内热交上下部结霜或结露均勻吗?与毛细管细組在室外的一样吗。
发表于 2014-3-27 14:58:28 | 显示全部楼层
请周老师讲一下变频空调的各个传感器故障和的表现?怎样分析?判断?以及常用传感器的阻值大小,谢谢。
发表于 2014-3-27 20:43:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
周老师 您好 我家前两天安装了一台松下三匹的变频空调 是涡旋式压缩机的 由于原配铜管不够 加了三米的铜管焊接了上去 后来熟人来鉴定说是安装人员用的是R22的铜管焊接的 空调目前运行正常 但是心里总归不舒服 请问像这样的情况需要换整根的铜管吗 如果换铜管的话制冷剂需要排空吗
发表于 2014-3-29 16:53:51 | 显示全部楼层
感谢周老师的无私奉献,学习了·····
发表于 2014-3-30 12:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
向周老板致敬!向维修论坛致敬!
发表于 2014-3-30 16:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-12 14:28 前几天,某海信用户说它的空调制冷特别的差.. 工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制 ...

如果系统污染了,怎么解决,老师
发表于 2014-3-30 20:38:23 | 显示全部楼层
感谢周版主,收藏了,以后慢慢学。
发表于 2014-3-31 23:12:06 | 显示全部楼层
周老师,能帮我一个忙吗?我自己换了杂牌空调一个通用板后,内机出风少,己确定是多档型送风电机,5根线己按风机铭牌接线图接线了型号是YYS13-4,原来的线路板出风都大,制冷各方面则没没题,就是送风少,谢谢!
发表于 2014-4-1 11:05:33 | 显示全部楼层
请教周老师
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....

这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。

我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....

给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....
一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............
例子中压力高0.8,电流小   是怎么判断缺氟的

 楼主| 发表于 2014-4-1 15:33:09 | 显示全部楼层
龙啸九天 发表于 2014-4-1 11:05
请教周老师
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....

电流特别的小!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 14:38 , Processed in 0.120258 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表