楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-11-22 20:23:01 | 显示全部楼层
老师叙述的真详细
发表于 2012-11-22 20:33:36 | 显示全部楼层

周师傅,今天修一台扬子2P柜机制热不好,这台空调夏天的时候制冷不好,检查压力过高,放氟后效果还算过的去,用了一夏天,今天报修制热不好。这是学校的空调,有5年左右。教师反映以前一直效果很好,去年冬天制暖就不好了。找别人修过。我测量出风口只有28度,室温18度,(别的教室温度能达到24度)。测外机粗管,压力11,测别的机子压力有17的,还有台挂机压力有23个,从地面上看,这台空调从未化过霜,打开外机盖子,看到四通阀像是去年换过的,我摸了四通阀的四根管子,是2热2凉,热的也不很热,凉的也不很凉。此机风速正常,没移机过排除连接管问题,内外机也不脏,我就加了些氟进去,结果压力不变,效果不变,连接管粗管微热,细管常温,别的机子粗管烫手。电加热也有,但是老师不想开因为别的教室也都不开,。这些空调不论冬天,还是夏天都是开的最大档,估计除了晚上会连续运行8小时,我现在判断压机是不是有些排气不足了,该怎么测压机好不好,谢谢
发表于 2012-11-23 06:15:41 | 显示全部楼层
我用周老师的方法告诉你在低压管接压力表关闭细管阀看压力能否到负压,必要时还要断开压机的吸排气用手按住排气口看手是否能按住。
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:38:53 | 显示全部楼层
楼上正解,就是这样!!!
发表于 2012-11-23 16:50:09 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-6-3 11:56
把鼠标放到图片上,左键点一下,把鼠标轮子拨一下;
怎么样,这么大的照片!爽吧,高清大片,有图有解说, ...

周老师,请问此格兰仕外机加氟是从那个口加进去的??两通阀还是三通阀
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:53:34 | 显示全部楼层
幸福真的有 发表于 2012-11-23 16:50
周老师,请问此格兰仕外机加氟是从那个口加进去的??两通阀还是三通阀

当然是三通阀,两通阀怎么加呀...
发表于 2012-11-23 18:27:05 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-11-23 10:38
楼上正解,就是这样!!!

如果压机没问题,那该查哪里了,谢谢
发表于 2012-11-23 19:13:19 | 显示全部楼层
如果压机正常就是四通阀了。理由:高压不高!(前提是不缺氟)
气液分离器是个热的就是四通阀串气了。
没事的时候多看看周老师的帖子会有意想不到的收获,我就是看周老师的帖子从不会到会一步一步走过来的。当然我还没有学好!(很感谢周老师)

发表于 2012-11-23 22:19:27 | 显示全部楼层
来学习了!谢谢周老师的讲解!
发表于 2012-11-23 22:19:42 | 显示全部楼层
来学习了!谢谢周老师的讲解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 07:26 , Processed in 0.115268 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表