电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-11-15 11:53:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2012-11-15 16:51:15 | 显示全部楼层
请问周老师,群达挂机通用版能用在50L挂机上吗?
我前几天换了群达的通用版,今天用户打电话说开一会就不制热了,到现场制热10十分钟压机停止供电,有时开几分钟整机停机,制冷效果挺好,什么原因!
粗管烫,小管也很热,是继电器受不了,还是其它原因
再换一块板子还是一样!
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:24:12 | 显示全部楼层
那你得看是整机停还是光压机停?
是不是到温度了...
发表于 2012-11-15 19:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 19:58:26 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-11-13 17:02
那样每一季都得倒线呀....

周老师,我觉得这不光是一个每一季倒向的问题,如果把四通阀的供电接到压机的电上空调是不会化霜的,不知道我这个说法正不正确
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:07:33 | 显示全部楼层
飞翔的心 发表于 2012-11-15 19:31
温度肯定没到,停机后再开机,不启动啊!继电器比较热!

合着你的意思是压机供电了,但压机不工作?
继电器比较热!是压机驱动吗?有多热,那么压机的电流呢...
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:10:19 | 显示全部楼层
湘乡家电维修 发表于 2012-11-15 19:58
周老师,我觉得这不光是一个每一季倒向的问题,如果把四通阀的供电接到压机的电上空调是不会化霜的,不知 ...

这个意思是冬天把外风机的线接到四通阀上....
这样制热不影响但化霜效果不好...
发表于 2012-11-16 12:16:06 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-11-16 09:07
合着你的意思是压机供电了,但压机不工作?
继电器比较热!是压机驱动吗?有多热,那么压机的电流呢...


是继电器自动断开后停机后再开机继电器不吸!粗管很烫,小管也有点烫!
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:07:41 | 显示全部楼层
那还是要看温度探头和开机的条件是否成立!
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:55:22 | 显示全部楼层
西安周涛在本论坛发表的帖子的链接与索引在坛子里反应良好,这样查找资料和解释就方便多了。
可大家又都觉得乱七八糟的不好找,现在把它按门类重新分了一下,相比原先要好一些,但还需要不断的改进。
谢谢大家一年来的支持!
重新整理后的 西安周涛在本论坛发表的一些帖子的索引.rar (552.22 KB, 下载次数: 960)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 15:36 , Processed in 0.129925 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表