毛细的毛小平在国美买了一台奥克斯32的挂机,安装完试机是好的,可前天打来电话说空调不制冷,下午两点工人上门检查, 解释是电压太低,建议购买稳压器,下午7点又打来电话说;如果不给他解决问题他将把空调拉倒钟楼砸了!
没办法今早另一个工人李航斌又上门,进门后,用户讲他不接受电压不好的解释,因为他叫他们村上的电工给他家的电测过了;说是“没抹搭--意思是没有问题”而且冰箱电视都好好的,怎么会有抹搭呢?
李航斌说你把你那个电工叫来,一块说说,不承想站在旁边的另一个男人说他就是那个电工...
李航斌差一点没有晕倒,静静神说,那好吧,电工你懂不懂电源有一个有效载荷,回答当然懂,李讲你懂不懂载荷不同,电压降不同,回答还是知道!,李讲那么好,你知道彩电冰箱的输入功率有多大,空调有多大,空调是个电老虎你知道吗?
这一会电工嘴巴涨多大,不吭声了..
李航斌这一会从包里拿出来一个电炉子(2KW)把万用表插在插板上让电工和用户看电压,电工讲208V,李航斌讲;看好了我把电炉子插上让你再看看这一会的电压...
184V
李航斌讲,二位可是看好了,回答看好了
用户讲没有插电炉子的时候高于198,李航斌讲,那是虚的,不是实的
李航斌从用户的用户使用手册里面一个很小切不起眼的地方找出来电压正常使用的地方是10%,既220-22=198,也就是说最低的使用电压(带载下的电压)不得低于198V,一般用户都不会注意到这些,而各个厂家好像也在有意识的回避这个问题。
这一会李航斌讲要不要把电视台的人叫来给你维维权呀...
这一会电工的汗也出来了,嘴巴也张大了,用户对电工讲,看你把哦日弄的(意思是你把我哄骗了)让我丢人...

32的机子大约是1KW的样子,

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +1 收起 理由
会心一笑 + 10 + 1 这问题很常见,很多新手容易忽略。

查看全部评分

发表于 2012-7-13 17:03:23 | 显示全部楼层
我很想当您的徒弟,不知能否赐教。
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:28:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-19 10:04 编辑

热保护中的几个疑点的区别..
蒸发器结露不全,外风机吹出来的风不怎么热。细管阀渗冷,粗管阀常温出水管出水不多。
这一般都是缺氟造成的,而有些维修工认为压力电流都正常是个误区;额定电流是在标准工况下测得的,现在的工况已远大于(比标准工况热)标准工况,电流比额定电流略高一些也是正常的!
压机是凭低温回气来降温的,缺氟了,回气温度较高,压不住压机不断上升的温度,压机要是不热保才怪呢。

外风机吹出来的风比人家的烫,室内机结露倒是挺均匀的可似乎没有人家那样渗冷,细管阀不冷,粗管阀渗冷,一早一晚使用没问题,一到中午爱热保护,电压没问题,过滤网,外热交都很干净。
这一般都是氟加多了!
大家都知道蒸发压力高了,蒸发温度也高,也就是说;没有人家那么渗冷。
由于整体压力高了,高压自然也高,压机的负担更重了,天气很热,散热不易,电流又大,你说他不热保能行吗。

制冷不好,蒸发器结露不全,外热交吹出来的风很烫,原来机器还能勉强工作,加了点氟,压机还彻底死求子了。
把氟放到和人家一样热的时候,蒸发器的结露就更惨,粗管阀几乎没有一点冷...
这一般是毛细管组微堵所致。理由是毛细管组微堵类同于毛细管加长了,节流过甚;高压会更高,低压更低!
外风机吹出来的风很烫,尽这一点就证明了高压太高了。
蒸发器结露不全就是蒸发压力过低的具体表现
毛细管组微堵常见于过滤器堵,偶见单向阀卡死。
有分液头的也见过某一路分支毛细管堵得事情,但区分非常简单,只要是把热交换器上下摸一遍就知道了,哪一组的温度异常,就是哪一组的事情!热交换器上下的温度是个渐变的过程,不是急变的过程,也就是说,人家都是冷的或者热的,唯你常温,那就不正常了。
到底是压机不行了还是毛细管组的事情,实在不行,建议你(举例是小挂机,毛细管组在室外机)把整个毛细管组焊下来,把外热交和细管阀连通,抽真空,定量加氟,调节细管阀的阀芯(调节节流度),如果不再热保了,那就是毛细管组的事情。如果还是热保,那就要考虑是压机系统的事情了,例如电容不行了或交接电源接触不良,电压太低等原因了…
电容不好造成压机热保护这不是什么稀罕事,最好找一个正规厂家的电容试一下,市场上买回来的电容不可靠,这种事情简直太多了。
毛细管组微堵厂家售后一般都是整套直接更换,而个体户没有这个条件,只能是先把过滤器拆下来检查处理,然后再处理毛细管,毛细管的处理一般都是先用自行车的刹车线反方向传进毛细管里反复拉扯后,用溶解剂冲一冲,再用清水清洗,烘干就可以了
溶解剂一般使用,化油器清洗剂,涤尘,烧碱(苛性碱)水,汽油,煤油.....
千万不要想当然的自制毛细管,这样参数改变太大,最后搞出来一些怪毛病。这样连高手都会被你搞死的。

刚才说过压机是凭着低温回气来降温的,如果四通阀串气了,那么压机吸入的就不是冷气而是热气了,压机不光得不到冷却,还会“火上浇油”热上加热,不热保才怪了!

压机串气了,制冷不好,高压打不上去是不会热保的!

压机缺油了确实是回热保的,但到底是缺多少油,它原来用的是什么油,现在要给他加多少油,都是问题,说白了油加多了也不行,还有各种油的成分不一样,加错了,还会起反应...


未完待续


发表于 2012-7-13 17:45:38 | 显示全部楼层
周老师用心良苦啊
发表于 2012-7-13 19:39:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-7-13 19:40:48 | 显示全部楼层
lpp短接can那个can是什么请教下
发表于 2012-7-13 20:50:25 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-24 05:49 , Processed in 0.106483 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表