电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-7-10 19:54:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好经验,谢谢分享!
发表于 2012-7-11 18:52:35 | 显示全部楼层

在换压机或换系统的时候最好用称的,很多中央空调对照温度,压力,也只是大概个用称加冷媒,经验那也是必须要的。
发表于 2012-7-11 20:23:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢周老师,。。
发表于 2012-7-11 22:17:36 | 显示全部楼层
华翔家维 发表于 2012-7-5 14:13
总共有几本??

两套6本 不算空调维修笔记的。。。
发表于 2012-7-12 08:35:58 | 显示全部楼层
请教周师傅,我昨天修一台至高1.5P 33挂机,当时缺F,加到5公斤是压机声音变向,电流在7.5(额定5.4)高压管凉,有露水,回气管常温,再加F压机保护了,内机有水排出,内风机转速不慢,有震动,十几分钟后压机热保护了,希望得到你的帮助!
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:54:42 | 显示全部楼层
飞翔的心 发表于 2012-7-12 08:35
请教周师傅,我昨天修一台至高1.5P 33挂机,当时缺F,加到5公斤是压机声音变向,电流在7.5(额定5.4)高压管 ...

具体参看我的“热保护”
重点检查外热交散热和过冷管组,还有电压低吧.......
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-12 15:54 编辑

上海城的漏水...
西大街有一个高档商业住宅楼,叫“上海城”哪里买楼送空调。
住户进驻发现好多空调效果不好,还漏水,只要是空调管道经过的地方,壁纸上都会有水渍,用户提出质疑空调是假冒伪劣或安装有问题,电话打到青岛本部,回答空调没问题,责令安装单位赶快作出处理,消除影响,也要求我马上调查给一分报告。
到现场看空调连接管全部用木板和壁纸封起来了,壁纸上明显有水渍,有几台还有凝露…
安装单位说他们曾看到做装修的人恶意破坏,但遭到了对方的驳斥,这样双方争执不下,可开发商却要求马上拿出结论,因为他们拖不起。
要想知道真相就必需打开木壳,可装修方却不愿意,认为打开后必然要恢复,这个工本怎么算,后来达成协议,谁的责任谁负责!
打开木壳,立马见到保温套外面凝露,装修方马上欢呼说道;是劣质保温套造成的,而安装单位;西航的代表却张大了嘴巴不吭声了…
当然我也明白了是什么事情…
由于是暗藏管;因此是不需要进行管道整理和包扎的,因此来说不存在什么保温套的质量和操作(也就是说市场上买回来的保温套都可以满足工程需要,再是由于没有包扎,因此不存在保温套的微孔压缩,破坏保温性能)既然如此;那么保温套外面为什么会有那么多的凝露呢?道理很简单;那就是回气管的温度太低了,再一个是房间的湿度太大。
新交工的房间湿度过大,这是可以理解的。可回气管的温度太低应该怎么解释呢?
其实也好理解,特别是把制冷不好联系起来一起想想;那就是回气管有折瘪的现象。大家都知道;回气管道一旦折瘪,那么管子折瘪的上方(也就是来气)暨室内机蒸发器将会压力上抬,蒸发温度抬高,和室内温度的温差减小(这就是所谓的制冷效果不好)。而折瘪的下方压力偏低,这里的温度也相应偏低,温差加大,这就超出了保温套原有的保温性能,造成凝露….
检查的结果也验证了猜想,有的是一处折瘪,有的竟有几处折瘪…….

当然问题处理了以后,什么事情都没有了,但损失也是毋容置疑的,毕竟那么多的管道要置换,装修要陪人家,返工要工钱材料….
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:52:46 | 显示全部楼层
由于管子折瘪的程度不一样,那么管子折瘪后(包括粗管阀门)的温度是不一样的,这个时候管子的噪音也是不一样的,重的粗管阀可能会结冰结霜,而轻的(或者是知道折瘪后又稍作补救的,但补救措施不得力)就会出现这样的现象
发表于 2012-7-12 19:59:39 | 显示全部楼层
谢谢,好资料
发表于 2012-7-12 20:31:46 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-6-3 12:15
换细管阀...
这一下你知道了吗?为什么你换的压机或四通阀后的效果没有我好的原因了吧!这就是我和你不一样 ...

看完知道了 应该是大多数空调维修工 换完之后抽真空都是从加液口连接加液管的 周老师说的是从细管阀抽,这样一比较 当然是周老师的这种方法好了 而且修出来的空调比一般维修工修的空调好 感谢周老师的分享 记住了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-24 06:06 , Processed in 0.097823 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表