电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 舒宁

刚做的一个热处理炉配电箱

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:59:07 | 显示全部楼层
回复 8# 山西太原刘柏寿


    成本问题,有些是不要米的东西,呵呵......比如保险
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:04:53 | 显示全部楼层
回复 5# xiao1077


   电流表显示36A,主线10平方了
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:17:39 | 显示全部楼层
回复 9# guoli2010


    热处理的种类太多,我服务这家厂就四五种热处理方法的设备,比如箱式炉,液体碳氮共渗,气体渗氮,高频局部淬火,回火,就你所说的那种高频加热方式的,16--80KVA的都有,我这种就是液体碳氮共渗的控制箱,升温到520--560度之间熔化盐浴对产品的金属表加硬,当然还别的功用,使表面硬度达到维氏硬度950--1150之间.
发表于 2011-6-9 22:44:38 | 显示全部楼层
已经不错,继续努力,布线不太漂亮!
发表于 2011-6-17 09:45:58 | 显示全部楼层
能不能把原理图也附上
给大家欣赏下啊··
楼主/
发表于 2011-6-17 21:10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享你的成果,学习了
发表于 2011-6-21 01:05:22 | 显示全部楼层
就这工艺水平    没线端子线号线槽相序标示  面板开空毛刺都有
三个熔断器都贵过3P的空开了   阶梯性投入3个单相负载会3相不平衡 接触器接成3相好  CT和电流表测零线有意义吗   
还是用固态继电器比例控制好
发表于 2011-6-21 19:17:32 | 显示全部楼层
控制箱内加一圈线槽走线就更美观。面板走线用尼龙带,控制部分保险用RT14的方便也便宜,主回路不用保险用好点的空开。个人意见!
发表于 2011-6-22 21:49:39 | 显示全部楼层
学习了,此盘配的挺好。就是我也认为直接用小断路器做保险较好,还是要自己动手,这样能学到很多东西的。
发表于 2011-7-28 20:28:43 | 显示全部楼层
早段时间我用了五个160A的交流接触器 做了个自动控制温度的电箱 用的电炉丝.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 20:48 , Processed in 0.064516 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表