格力柜机空调出现E2故障代码是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2011-5-31 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户反应开机不到一小时,就报E2,可当我检查了一个多小时,温度设到16度,一直处于工作状态中,内管温传感器的阻值为27K左右,很稳定呀,不知这是什么原因了。
发表于 2011-5-31 18:48:22 | 显示全部楼层



    E2是内部防冻结保护,不是蒸发器翅片堵了了,就是F少了。
发表于 2011-5-31 20:10:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上说的对。
发表于 2011-5-31 20:46:33 | 显示全部楼层
不知你那是多大的机,我知道KF-100W的内环,管传感器只有3.7K左右,你那可能是坏了
发表于 2011-5-31 20:49:21 | 显示全部楼层
3楼说的对
发表于 2011-5-31 20:52:59 | 显示全部楼层
E2是防冻结保护。1.测压力。2测内管温。3看蒸发器是否脏堵。
发表于 2011-5-31 22:24:26 | 显示全部楼层
同意6楼说法,考虑一下操作板坏
发表于 2011-6-1 17:58:36 | 显示全部楼层
通过以上楼主说法
发表于 2011-6-1 21:51:34 | 显示全部楼层
我遇到这种故障的原因每次都是老鼠咬断内机管温探头线,
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:01:10 | 显示全部楼层
回复 9# 无极