求小型冷库温度为-15度高低压多少才合适

[复制链接]
发表于 2014-8-20 17:34:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了-----
发表于 2016-3-20 00:27:11 | 显示全部楼层
学习了
      
发表于 2016-3-23 14:31:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2011-5-11 16:00
回复 1# 馨馨电脑
冷库温度为-15度,此时的蒸发温度约为-20度(始终比当时的库温低5~8度左右),对照R22 ...

你好师傅,有个问题请教你,我冷库是用制冷剂R404的,我想问问当温度打到-18度是高低压应该是多少,请指教,谢谢
发表于 2017-4-30 17:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-6-7 16:30
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度约为-20~-23度(始终比当时的制冷温度低5~8度),相对应的表压力(低 ...

请问荣老师这个是怎么算出来低压压力的?新手不懂!望指点
发表于 2017-4-30 17:15:37 | 显示全部楼层
新森 发表于 2017-4-30 17:06
请问荣老师这个是怎么算出来低压压力的?新手不懂!望指点

把当时的库温换算成蒸发温度(蒸发温度始终比当时的库温低5度左右),再把蒸发温度去对照《R22制冷剂的温度压力对照表》,找出此温度下的对应压力,最后根据现实情况,扣除一点回气管路一定的压力损失,那就是当时库温下的低压压力了。
发表于 2017-4-30 20:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-1 07:04 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-4-30 17:15
把当时的库温换算成蒸发温度(蒸发温度始终比当时的库温低5度左右),再把蒸发温度去对照《R22制冷剂的温 ...


荣老师!那我把库温-15°+-5°=-20°对应出来的是0.24kg这是要扣除管路损耗?(如果是的话那管路损耗是怎么计算的?)不知道我表达的对不对
是不是这样算的!绝对压力-大气压力=表压呢?     -15°+-5°=-20°绝对压力=0.245kg–大气压力0.1kg=0.145表压        是不是这样算?
发表于 2017-5-1 07:11:13 | 显示全部楼层
新森 发表于 2017-4-30 20:27
荣老师!那我把库温-15°+-5°=-20°对应出来的是0.24kg这是要扣除管路损耗?(如果是的话那管路损耗 ...

蒸发温度是这样换算的,把绝对压力换算成表压力也是对的,但压力的单位错了,不是kg,是MPa。
管路的压力损耗,取决于管路的长短,弯度的多少,是否缩小了管径等因素,一般取0.02~0.05MPa的压力损失。
发表于 2017-5-1 07:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-5-1 07:11
蒸发温度是这样换算的,把绝对压力换算成表压力也是对的,但压力的单位错了,不是kg,是MPa。
管路的压 ...

好的!谢谢老师
发表于 2017-8-2 12:03:02 | 显示全部楼层

学习了-----
发表于 2017-8-18 13:37:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:15 , Processed in 0.061983 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表