查看: 35318|回复: 19

求小型冷库温度为-15度高低压多少才合适

[复制链接]
发表于 2011-5-8 19:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台小型风冷冷库温度设定为-15度,制冷剂为R22,高低压压力应该多少合适?请教师傅!!!
发表于 2011-5-10 18:17:38 | 显示全部楼层
你看看低压表F22一圈温度-15度加-5度的对应压力,高压还要看看环境温度
发表于 2011-5-11 16:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2011-5-11 16:02 编辑

回复 1# 馨馨电脑
冷库温度为-15度,此时的蒸发温度约为-20度(始终比当时的库温低5~8度左右),对照R22的《热力性质表》,-20度时的相对应压力为0.151MPa表压(低压)。
高压与冷凝效果等有关。
发表于 2012-6-7 15:43:34 | 显示全部楼层
用R22雪种-20度冷房,低压为多少?高压多少?为合理
发表于 2012-6-7 16:30:10 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度约为-20~-23度(始终比当时的制冷温度低5~8度),相对应的表压力(低压)约为0.14~0.12MPa;高压取决于冷凝效果及环境温度。
发表于 2012-6-7 20:11:51 | 显示全部楼层
学习中, 多谢版主赐教
发表于 2012-6-24 16:22:27 | 显示全部楼层
我想温度取决于膨胀阀吧
发表于 2013-10-12 21:10:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢荣昌板主
发表于 2013-10-13 09:37:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-7-30 10:14:36 | 显示全部楼层
冷凝效果好高压就低,外在气温高高压就会高一些。