    一台格力12匹FGR30一拖二风管机,开机显f1,接正常思路,1,内机蒸发器温控开路或短路,2,外机高压压力传感器故障,第一次查了内机各传感和外机探头,都在正常值,当天下小雨了,表也坏,外机板上数据没测出来。第二次带了50可调对应压力传感器,试机,能启动风机和压机,但不制冷,一会e3低压保护,上表测试压力为零,氟漏光了,查漏点,还算顺利一眼就见到,外机铜管被刺一大洞,没带焊具和制冷剂也不够。第三次带了该用设备,焊好真空几小时,加氟满10公斤410,试机2个小时没出现冰堵和热保护,测试各出风口温度都正常。提交维修结算单回家,虽然跑了好几次,12匹大机器,最终把它弄运行了,能制冷了,还很是高兴滴,哈哈。高速运转时,380V三相线电流都是16A,系统压力8个,压机上盖温度96度。出风口8度左右

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
yang_5 + 3 赞一个!

查看全部评分

2#
发表于 昨天 13:31 | 只看该作者
谢谢分享
3#
发表于 昨天 13:42 | 只看该作者
RT809HSE编程器
谢谢分享
4#
发表于 昨天 14:08 | 只看该作者
谢谢分享支持一下
5#
发表于 昨天 14:58 | 只看该作者
牛逼KLSKLSKLS
6#
发表于 昨天 17:07 | 只看该作者
关键是这么大的机收了多少米
7#
 楼主| 发表于 昨天 17:19 | 只看该作者
国辉家维 发表于 2025-6-5 17:07
关键是这么大的机收了多少米

这么大的,起步价20多张毛爷爷
8#
发表于 昨天 17:32 | 只看该作者
谢谢分享
9#
发表于 昨天 19:43 | 只看该作者
大家伙好收钱              
10#
发表于 昨天 19:51 | 只看该作者
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-6 13:17 , Processed in 0.063108 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表