小型冷库降温慢,各位师傅帮忙判断一下

[复制链接]
发表于 2021-9-13 16:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一张图,细管为液管,已经被弯瘪了,影响液态制冷剂流量,造成膨胀阀整体结霜。先把管子整好再看工况如何?
发表于 2021-9-24 23:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
跟我的库一样,低压压力一直低,不管加多少制冷剂,搞了一年没好,换过蒸发器和膨胀阀都是一样的
发表于 2021-9-24 23:18:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liaoqa 发表于 2021-9-24 23:04
跟我的库一样,低压压力一直低,不管加多少制冷剂,搞了一年没好,换过蒸发器和膨胀阀都是一样的 ...

你这修的时间有点长哦!回气管长度如何?在蒸发器出口焊个接口测测压力
发表于 2021-9-25 09:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
低压低加个气液分离器。
发表于 2021-9-29 09:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
4匹全封闭涡旋机组,回气管16mm,6米长,开机10分钟膨胀阀后到分液头结霜严重,蒸发器里面铜管前面结霜,后面不结,回气管到压缩机口结霜
IMG20210924122501.jpg
IMG20210922115328.jpg
IMG20210226130102.jpg
发表于 2021-10-12 10:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
半封闭copeland 3匹足够使用在19.8立方库。如果压缩机在正常运行工作就假谷轮都能在19.8立方足够。经验所得一匹半封压缩机能用在9~12立方库,
发表于 2021-10-13 12:05:51 | 显示全部楼层
再加冷媒会炸掉