楼主: zhumingpin916

求助-三匹格力柜机开机十几分钟不制冷

[复制链接]
发表于 2020-9-12 11:24:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加装铁棚对散热肯定有影响,压缩机太热会受不了。
 楼主| 发表于 2020-9-12 11:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhumingpin916 于 2020-9-12 11:56 编辑

今天打开旁边的门空气流通很好温度不高,20分钟后压缩机停机摸主机冷凝器温度不高。应该不是散热问题了,压缩机坏的几率大吗?修电视和洗衣机,小家电有9年了。空调才开始搞空调才一年多,还是小白一个,希望各位大师指点一下,不要见笑



发表于 2020-9-12 12:48:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
遇到这样的问题,用小水泵给外机的浇水管路降温,会有很好的效果
发表于 2020-9-12 13:19:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-9-12 13:20 编辑

首先要了解,这次坏之前的运行情况。
看你开帖写的压力就不对。
这种环境下还运行4公斤(估计R22的)。那么散热良好时,运行压力更低!
由于被改万能板,机器无法得到有效的保护,低压运行不保护,只有压机过热到极限才由压机内过热跳保护,
压机过热,冷冻油气化严重,吹到系统的就会过多。油过热会减弱润滑及密封性能,加剧机械磨损。
机器积劳成疾,再遇环境再变差。故障明显发作。
就算末加装铁顶前,此机的工作环保也极差。
如是单相机,早就卡死报废啰。


喜欢改装万能板的师傅多想想。
发表于 2020-9-12 16:08:07 | 显示全部楼层
散热网干净的话,应该是冷媒少了,带不走压机的热量,你那空间不算小了
发表于 2020-9-12 16:11:03 | 显示全部楼层
热保在压缩机里面的,师傅。
发表于 2020-9-12 17:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑你是不是搞维修的?这情况先协商换位置移主机再说。
发表于 2020-9-12 17:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
典型的热保护,铁掤影响很大,氟也少了
发表于 2020-9-12 19:08:33 | 显示全部楼层
zhumingpin916 发表于 2020-9-11 20:45
没有保护器的,380直接连到压缩机了。

谷轮压机一般内置热保,和用户说下最好移机到铁棚上或灰色墙的另一边去,雪种估计也略少
发表于 2020-9-12 19:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波说的很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 23:28 , Processed in 0.055419 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表