楼主: 请再请

遇到难题了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统堵,应没堵,都空管路试过,现在考虑的是所换压机过大系统节流不配合会有这样问题吗?但也应不会啊,原机是2.5匹机头我换2匹也是一样,真是搞不明所以然,现打算再加高压表测量运行高压试试,就是亏多一次雪种,如能解决只求保本足已,各位能手发表下,谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
再有就管路弹簧管弯,不存在弯瞥,6十12管。
发表于 2019-10-19 23:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主我有试过格力2匹柜机,用挂机的主机配柜机就会出现你这情况,按标准压力电流大,压缩机过热保护,接挂机就一切正常,应该还是节流的问题,换什么都不行。还是要找到两个匹配的才行
 楼主| 发表于 2019-10-19 23:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
xwsy 发表于 2019-10-19 23:21
楼主我有试过格力2匹柜机,用挂机的主机配柜机就会出现你这情况,按标准压力电流大,压缩机过热保护,接挂 ...

正是2匹掛改柜,请问老板最后是怎么解决,难道只能掛吗?改变节流毛长能否解决。
发表于 2019-10-20 09:52:24 | 显示全部楼层
原机管径多少,原机节流。 你配的内机3p机,有可能内外机都有节流的。只有吧内机分液头上的毛细管改一下。
发表于 2019-10-20 10:13:27 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2019-10-19 14:31
我是猜的,是不是内机跟外机都有节流的,如果都有节流应该是不能正常工作的。 ...

估计是的
发表于 2019-10-20 10:33:06 | 显示全部楼层
瞎搞 乱套了 报废吧!原来好好的 你配个2匹内机不就完了