电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: zhiyao11

天凉了,空调开制冷室内机交换器结冰。

[复制链接]
发表于 2019-10-10 20:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ddjj918 发表于 2019-10-9 22:08
上面几个老师傅说的都对,一个可能是缺氟压力低而造成蒸发温度降低而结冰,一个可能是脏导致热交换不够而结 ...

如果是缺氟导致的,压缩机机体上会结霜吗?
发表于 2019-10-10 21:23:15 | 显示全部楼层
KH00000 发表于 2019-10-10 20:01
如果是缺氟导致的,压缩机机体上会结霜吗?

压缩机机体上结霜,是由于液体制冷剂进入造成,并会损坏机内绕组和部件,叫液击,必须停机。
发表于 2019-10-10 21:49:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2019-10-10 11:01
楼主是知道蒸发器结冰结霜的原因,没有其他,就是因为室外环境温度低才16-18℃,可能室内情况比夏天并没有 ...

在低温运行制冷模式中的问题,是由于热交换的原因造成的,不是简单的价格传感器。设计的冷凝器和蒸发器是按照热交换比安装的,就是从蒸发器吸收的热要完全在冷凝器驱散,才能达到正常的工作状态。在低温下,由于室外温度过低,造成过多的热排放,甚至超过室内吸收的热量,而形成过多的液态冷酶进入蒸发器,而室内此时的热不足以完全让冷酶蒸发,造成冷酶结冰在蒸发器上,但是目前使用的膨胀阀和电子膨胀阀是可以自动调整阀口的开闭,在此情况下,会减小阀口的排出量而到达控制热交换的目的,但是新的问题出现,由于过多的液态冷酶聚集在膨胀阀之前,而造成冷凝器压力增大而导致排气管压力增大。现在的变频技术很好的解决了这个问题,通过管温器和CPU之间,让机器降频低速运转,减小冷凝器热排放,让压力降下来。也就是说,那些毛细管和节流阀的定频机器,不具备这样的性能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 12:59 , Processed in 0.049904 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表