发表于 2019-8-9 08:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下单向阀(止回闲),可能这玩意卡住了,氟多走了一段制热毛细管了,导致压力过低,才会结冰,我就遇到过这情况,还是新装的保修内的机,用户老是说内机结冰
发表于 2019-8-9 08:41:16 | 显示全部楼层
zhang13052 发表于 2019-8-8 22:29
今天换了个外机,一样型号的,换上去一样的现象,所以我基本肯定是内机的问题! ...

内机测温没有?出风口风大不大。,出风十度左右就是蒸发器脏堵,拐弯铜管都看下有没瘪,这个东西是个细活,要仔细观察,昨天一天空调热保护,一到中午下午,热保护,电压正常,换个外机,第二天还是一样,再换个三菱大外机,今天屁就没放个了,
发表于 2019-8-9 09:29:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀和毛细管
发表于 2019-8-9 10:13:10 | 显示全部楼层
同意27楼的观点,要测量出口的高压,确定压力是否高,若堵的话,高压会较高,顺着高压管检查是否有折弯,过滤器的两端的温度差,若有膨胀阀,需要查看膨胀阀的毛细管是否有霜,有霜就是膨胀阀堵塞。
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
修好了   毛细管堵了,分液器下边三根毛细管堵了一根分液器上边四根堵了一根,我是拿吉他弦通开的,用吉他弦捅进去来回拉动,看到出来了一些黑色粉末,手机摄像头坏了没有拍照,谢谢各位师傅提供的宝贵意见!!!万分感谢!
发表于 2019-8-9 21:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主真是好耐信,契而不舍终于找到故障源,为你点赞
发表于 2019-8-9 23:48:03 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2019-7-31 23:51
我也遇到一台,不过压力正常,内机风很大,也很凉,就是过几天结冰,某单位的机器......将就用
...

涡轮风扇风力很大的  蒸发器被灰尘部分堵塞对出风量影响有限