5p空调屡烧压缩机什么问题

[复制链接]
发表于 2019-3-6 13:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看压力对不对
发表于 2019-3-6 18:07:11 | 显示全部楼层
压缩机是不是翻新的啊,
发表于 2019-3-6 18:39:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流多大呀?散热怎么样,压力有多高?都很关键。。
发表于 2019-3-7 00:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-2-25 16:29
涡旋机不可没载工作的!
多次烧绕组后,那烟气污染系统,不处理干净是会闪络绝缘的!
单吹是没多大用的,得 ...

每次遇到系统问题的都是用液态制冷剂清洗管路,
发表于 2019-3-7 00:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
旧压缩机拆掉时一定要检查压缩机油的颜色,不要盲目的换压缩机。
发表于 2019-5-20 17:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
三相电机连续烧绝对是电源上的毛病,看电源部分有没有打火的痕迹!