楼主: zuangmo

冷干机的问题,请师傅帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2018-10-24 18:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-8-24 06:26
有几点不明白。
1、膨胀阀后也很烫,说明膨胀阀没有节流,坏了。膨胀阀坏多数是闭死,这样低压会很低或者是 ...

冷干机的蒸发器没有负荷,热气大部分经过旁通。请问压缩机吸气端盖是温的吗?
发表于 2018-10-24 19:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
以我多年维修的直觉,你这机器应该是冷凝效果太差或完全没有冷凝,检查冷凝器散热吧
发表于 2018-10-24 21:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13913975441 发表于 2018-10-24 19:33
以我多年维修的直觉,你这机器应该是冷凝效果太差或完全没有冷凝,检查冷凝器散热吧 ...

阿特拉斯冷干机的蒸发器没有负荷,热气大部分经过旁通。请问丹佛斯压缩机吸气端盖是温的吗?高压12低压5.3环境温度26摄氏度。
发表于 2018-10-24 22:24:06 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2018-10-24 21:36
阿特拉斯冷干机的蒸发器没有负荷,热气大部分经过旁通。请问丹佛斯压缩机吸气端盖是温的吗?高压12低压5. ...

我想旁通雪压作节流喷式用就不是温的,压缩机吸气端盖应是冷凉的,乱猜
发表于 2018-10-24 22:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-25 05:01 编辑
飞翔的灰灰 发表于 2018-10-24 21:36
阿特拉斯冷干机的蒸发器没有负荷,热气大部分经过旁通。请问丹佛斯压缩机吸气端盖是温的吗?高压12低压5. ...


热气旁通的量是很小的,不应该会导致膨胀阀烫吧。
压机吸气端肯定应该是凉的