一台处理量65立方的冷干机,压缩机坏了,换了压缩机和过滤器,加氟到12公斤,开机后压缩机和管路都很烫,膨胀阀节流后也是很烫,没什么制冷效果,高压14公斤,低压挺低,不开旁通阀的话会立刻跳机,检查了蒸发器没有漏,电路也没问题,就这样转了1个多小时压缩机又坏了,是过热把压缩机烧坏的吗?这是哪里的问题啊
压缩机是丹佛斯的,卖压缩机的说有便宜的,说是丹佛斯检测有瑕疵的货,用没有问题,看着也挺新,不知道是我操作问题还是压缩机有问题
发表于 2018-8-24 06:26:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2018-8-24 06:29 编辑

有几点不明白。
1、膨胀阀后也很烫,说明膨胀阀没有节流,坏了。膨胀阀坏多数是闭死,这样低压会很低或者是负压。你说              很烫是开启很大不节流 呢?还是膨胀阀闭死了热传导过去的?
2、低压极低!到底是多少压力你没说。
3、不开旁通阀的话会立刻跳机!跳机我不懂?你是指跳电源空开还是指故障停机?如果说跳空开说明过流,如果是过流说明压缩机本身就有问题!如果说停机,那你就要说停机的原因,是低压保护还是高压保护或其他故障。还有一点不明白。旁通阀如果是机械的,出厂时是调到最佳位置,一般不需要调节。如果是电磁控制的也不需要人为开关的,他是受压力控制的。当你说不开旁通阀跳机。我不知道你是怎么开旁通阀的,旁通阀是机械的还是电磁控制的?
4、压缩机是旧的吗?如果是旧的,那故障就不好分析了。这里太多你没说明白。
5、发现压缩机很烫说明机组有故障,为什么不检查原因让机组继续工作呢?是这个时候你人为开的旁通吗?
给你一点个人建议:再次换好压缩机(别再换修复机了),抽空定量加氟、把你动过的旁通恢复、你上次没有判断出膨胀阀好坏,(根据你说的膨胀阀应该坏了,你说的太笼统不敢确定,膨胀阀也不贵也可以直接换掉)开机观察高低压压力,同时用手感觉膨胀阀后端的温度,如果很烫或者常温基本判断膨胀阀坏。如果膨胀阀是好的节流正常。压缩机还是温度很高,说明回气温度很高,这时在看旁通是否坏了。(我修20多年冷干机了,从没见过机械的旁通阀坏过,电磁控制的有电磁阀线圈烧过的)。冷干机很简单,比空调简单多年,比空调多了一个旁通阀。多了一个气道(压缩空气),气道堵塞给压缩机高温没有一毛钱关系。
冷干机制冷系统都很小,压缩机烧了最好除酸一下。以免工作几个月压缩机再次烧坏。
个人意见仅供参考

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
hjc_abc + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2018-8-24 09:05:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没修过冷干机
但压缩机只工作了一小时就坏了会不会是热保护了
是多大的压缩机需要加12公斤氟?
如果氟量合适膨胀阀不冷绝对有问题
看你的压力值再考虑之前坏过压缩机膨胀阀堵死的可能性相当大啊
我现在只要是坏压缩机都要检查膨胀阀
 楼主| 发表于 2018-8-24 12:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-8-24 06:26
有几点不明白。
1、膨胀阀后也很烫,说明膨胀阀没有节流,坏了。膨胀阀坏多数是闭死,这样低压会很低或者是 ...

谢谢,我修空压机的冷干机不是很懂,1膨胀阀我不会判断,总之节流后是热的,应该不正常吧
2旁通阀是机械的我自己动过后低压跳机,没动前低压不到3公斤
3压缩机运行电流不高,看铭牌运行电流27A,我测的电流是16A,搞不懂压缩机怎么坏的
 楼主| 发表于 2018-8-24 12:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
fly4717 发表于 2018-8-24 09:05
没修过冷干机
但压缩机只工作了一小时就坏了会不会是热保护了
是多大的压缩机需要加12公斤氟?

谢谢,这样的话那膨胀阀是有问题了,这铭牌我也看不出多大压缩机,还有压缩机的内部有热保护吗?
 楼主| 发表于 2018-8-24 12:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-8-24 06:26
有几点不明白。
1、膨胀阀后也很烫,说明膨胀阀没有节流,坏了。膨胀阀坏多数是闭死,这样低压会很低或者是 ...

还要请教一下,这个除酸怎么除啊?
发表于 2018-8-24 12:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly4717 于 2018-8-24 12:46 编辑
zuangmo 发表于 2018-8-24 12:28
谢谢,这样的话那膨胀阀是有问题了,这铭牌我也看不出多大压缩机,还有压缩机的内部有热保护吗? ...


有些压缩机的保护器是在内部有些是在外部接线柱的位置
但一定是有
还有你说的跳机是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-8-24 14:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
低压保护
发表于 2018-8-24 15:22:11 | 显示全部楼层
zuangmo 发表于 2018-8-24 12:21
谢谢,我修空压机的冷干机不是很懂,1膨胀阀我不会判断,总之节流后是热的,应该不正常吧
2旁通阀是机械 ...

把旁通阀调回来。压缩机电流27安培??多大的压缩机啊?
至于压缩机是不是热保护。等压缩机冷下来,测量阻值或在开一下机组,如果能开启来说明压缩机线包是热保护了。压缩机不知道多大的可以按型号百度啊。
至于除酸有点麻烦。我原来在论坛里说过。你搜一下,如果搜不到在联系我。
发表于 2018-8-27 11:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
转向对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:17 , Processed in 0.063777 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表