 楼主| 发表于 2018-7-17 23:52:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
熊荣芳 发表于 2018-7-17 19:36
保险管己开路,为何会显示E5(意思是还会显示数码?)。

呵呵呵呵用T1A的保险管,是外板的呢,它开路了,好似与内机显示E5没啥因果关系哈
发表于 2018-7-17 23:57:11 | 显示全部楼层
jiangyao666 发表于 2018-7-13 21:36
厉害,谢谢分享。顺便能请教一下格力5匹柜机出现E1高压保护怎么处理,机器原来报E4排气保护,补加了制冷剂R ...

制冷剂加多了。
发表于 2018-7-18 00:02:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享               
发表于 2019-5-6 09:04:40 | 显示全部楼层
大师分析给力,学习了,赞一个。
发表于 2019-5-13 17:59:06 | 显示全部楼层
遇到过一样的例子,更换检测板保险后就正常啦
发表于 2019-5-14 01:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。