楼主: jdwx868

高压漏挂冷凝器了,低压管需要冲洗吗?

[复制链接]
发表于 2018-3-7 21:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-8 07:31:14 | 显示全部楼层
jdwx868 发表于 2018-3-7 21:29
不管高压漏还是低压漏,都要冲洗系统吗?

不一定就是高压漏!会冰堵的系统,低压漏的可能性更大!
只要会冰堵,一般性的抽空或者冲冲系统是解决不了问题的!真正要解决冰堵问题,也不一定非要冲系统。
 楼主| 发表于 2018-3-8 08:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-3-8 07:31
不一定就是高压漏!会冰堵的系统,低压漏的可能性更大!
只要会冰堵,一般性的抽空或者冲冲系统是解决不 ...

我用来打压的压缩机,发现经常喷出油水,不知道是不是跟这有关,保压一天,低压表正常,高压微漏,老师有什么冰堵处理的妙招吗?指导一下
发表于 2018-3-8 09:13:16 | 显示全部楼层
jdwx868 发表于 2018-3-8 08:38
我用来打压的压缩机,发现经常喷出油水,不知道是不是跟这有关,保压一天,低压表正常,高压微漏,老师有 ...

打压的压缩机会“喷出油水”?到底是“油”?还是“水”?或是“油水混合”?如果确实是“水”,或者“油水混合”,那都不能再用了!说明该压缩机的运转间隙过大,润滑油里还混有较多的水份。
系统会冰堵,主要还是泄漏后吸进了水份所致,这是根本的原因。
冰堵的程度是依据系统中含水分多少而决定的。分轻微性冰堵、一般性冰堵、严重性冰堵和顽固性冰堵。
轻微性冰堵,一般更换过滤器,加长一些抽真空的时间即可解决;一般性冰堵,除更换过滤器,加长抽真空的时间外,还应用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲冲系统,最后还得用液态制冷剂再冲冲系统,重新更换过滤器,基本可得到解决;严重性和顽固性的冰堵,应单独把压缩机拆下,通电让其自身运转至发热或发烫,再迅速更换润滑油。并摘除回气管路上的气液分离筒,加长抽空的时间,用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲冲系统,再用液态制冷剂冲冲系统,更换过滤器,基本能解决。