查看: 2337|回复: 13

高压漏挂冷凝器了,低压管需要冲洗吗?

[复制链接]
发表于 2018-3-7 13:00:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天挂了块冷凝器,一切正常,早上起来堵了,不知道脏堵还是冰堵,,大神们,现在是重新抽真空,还是管道割了重新挂表冲洗低压系统???
发表于 2018-3-7 13:14:53 | 显示全部楼层
路过学习中
发表于 2018-3-7 13:16:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清洗一下比较好
发表于 2018-3-7 14:48:52 | 显示全部楼层
首先要确定是脏堵还是冰堵,然后再采取相应的措施。
发表于 2018-3-7 18:03:33 | 显示全部楼层
看情况决定。冰堵 脏堵 情况不同
发表于 2018-3-7 20:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
敢肯定,只抽真空还会堵,还是清系统后换掉过滤器再抽真空加氟为好
发表于 2018-3-7 20:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
闲人888 发表于 2018-3-7 20:08
敢肯定,只抽真空还会堵,还是清系统后换掉过滤器再抽真空加氟为好

过滤器是跟冷凝器一起全新的,低压冲了一瓶22,出来一些油,不会很脏,冷凝器没冲了,没事吧
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-3-7 20:33
高压漏了就是有水腐蚀的,要是压缩机一直转着没停过吉他不回吸进水。停机就会进水的。

不管高压漏还是低压漏,都要冲洗系统吗?
发表于 2018-3-7 21:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nihaolxx 于 2018-3-7 21:39 编辑

把压机回气管断开,注意不要动火,用割刀断开,用皮塞堵住压机回气管头,开启压机,运行至压机发热,用r22从工艺口加进去回气管排出,用手反复按住直至安不住放手,多排几次,然后回复管路抽真空加氟试机,一般都能解决!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 17:52 , Processed in 0.061272 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表