楼主: 老山顶制冷

格力五匹空调是定时化霜,还是满足化霜条件才化霜

[复制链接]
发表于 2018-1-24 09:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这台机修到这里,不化霜的问题算解决了,但有情况未查出来,就是说为什么在较长时间制热运行时低压开关不会动作,而一进入化霜仅仅20秒低压保护开关会动作,显然还是有问题。楼主努力学习
发表于 2018-1-24 09:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-22 16:36
化霜效果很好,就是一点不明白,低压保护怎么会显示e1,不应该是e3吗

另外的可能就是在你之前有人检修过这台空调,恢复线路时高低压保护信号线被他插反了。
 楼主| 发表于 2018-1-24 13:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2018-1-24 09:45
这台机修到这里,不化霜的问题算解决了,但有情况未查出来,就是说为什么在较长时间制热运行时低压开关不会 ...

万用表量通断,低压保护器不通,高压通