空调不制热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-3 21:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看是否串气
发表于 2018-1-4 11:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
支持19楼说的。
 楼主| 发表于 2018-1-6 17:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天刚好天晴了,把氟放掉后抽真空,然后称重定量加氟到铭牌规定值,开机制热模式试机,反复插拔四通阀,发现四通阀工作正常,制热模式15分钟后手摸压缩机排气管没多大热度,大管三通伐也不热,压缩机声音发出吱吱超级难听的声音,所以判断压缩机只有吸气没有排气压力,应该是压缩机挂了
 楼主| 发表于 2018-1-6 17:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
而且测量电流只有铭牌上规定的一半电流,明显电流偏小
发表于 2018-1-6 21:08:22 | 显示全部楼层
压缩机声音大基本是压缩机挂了。
  如果机子用了很久了主要压缩机的可能性很大
 楼主| 发表于 2018-1-7 00:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
01年机器应该是压缩机挂了,排气没温度