楼主: 阴双鹏鹏

定频挂机空调不制热,求助

[复制链接]
发表于 2017-12-20 23:24:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
和四通阀没有关系,粗管热说明四通阀工作是正常的,而细管不热又制热压力那么高说明冷媒有可能没循环或循环很慢,先排除管子有没有死弯?内机有没有很脏造成系统堵了?排除这些以后再不行就把F放掉,重新定量加注,加注时不要加的太快(大量进液也有可能造成毛细管循环不开),应该就可以了!
发表于 2017-12-20 23:34:30 | 显示全部楼层
瞎搞。。。。
发表于 2017-12-21 09:10:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
方向错误,越走越远
发表于 2017-12-21 10:50:21 | 显示全部楼层
nah2011 发表于 2017-12-20 11:10
现在可能四通阀没换成功,搞出新问题了

非常赞同。                    
发表于 2017-12-21 12:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
我没换过四通阀,四通阀串气应该高压不高低压不低,但那么高的压力怎么会觉得是四通阀的问题呢,定量加氟制热把细管阀微开如果效果可以就可能单向阀关闭不严。
发表于 2017-12-21 13:36:36 | 显示全部楼层
我想知道你是怎样加的制冷剂,加了多少个压。。。
发表于 2017-12-21 18:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?什么故障?分享一下!
发表于 2017-12-21 18:34:06 | 显示全部楼层
楼主瞎搞              
发表于 2017-12-21 20:32:25 | 显示全部楼层
你把空调搞坏了,应该是传感器问题
发表于 2017-12-21 21:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这款是中国松下么??市场上今年这款空调特别多也有好多松下品牌,这款机子可能没有单项阀,并且35的机器用的是一匹的四通阀,外机单片,可能还有抽管,这款机器制热本来就不行