查看: 2049|回复: 6

修一大型水冷热泵机组,大家判断下是否少了口氟。

[复制链接]
发表于 2017-3-1 11:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器运行至五十多度,报警仃机,之后又启动,机器外观无表可看,电子膨胀阀,压机应该变频。查故障码少氟,过滤堵,膨胀阀坏都有可能,又不敢乱换,换次134a就83公斤。
发表于 2017-3-1 13:50:27 | 显示全部楼层
测一下高低压,正常的话就看是不是膨胀阀呗,排除法?
发表于 2017-3-1 18:32:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上说得对。
发表于 2017-3-7 22:36:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-8 07:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
总得提供点数据,压力,电流……。正常过滤器脏堵的可能性大。
 楼主| 发表于 2019-9-2 01:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
杨氏茗茶 发表于 2017-3-8 07:35
总得提供点数据,压力,电流……。正常过滤器脏堵的可能性大。

开利中央空调水冷机组,现在用来制热水。
发表于 2019-9-2 12:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
没参数判断不了