请教一个关于R22压力的问题。

[复制链接]
发表于 2016-9-15 19:06:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家家乐电器维修 发表于 2016-9-15 14:46
首先祝荣昌老师中秋节快乐。
我想再继续问一下。关于老师刚才说到我用库温和对比的问题,我想说一下:
...

节日好!
库温与蒸发温度的关系在任何情况下必须是像你理解的那样的。
库温为1℃,那么对应的蒸发温度应该为-4℃左右,低压压力(这里应该为-4度时的蒸发压力)应该为0.436MPa,除去大气压,管路损耗,大致应该在0.3MPa左右,根据库温与蒸发温度的关系,这种换算逻辑是对的。
一个正常的制冷系统,运行工况绝对是按照这种逻辑变化和体现的,否则也不可能会得出这种换算逻辑的出现。
发表于 2016-9-20 22:45:24 | 显示全部楼层
家家乐电器维修 发表于 2016-9-15 14:46
首先祝荣昌老师中秋节快乐。
我想再继续问一下。关于老师刚才说到我用库温和对比的问题,我想说一下:
...

我也疑惑,这个0.1MPa去哪啦?
发表于 2016-9-22 13:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相对压力和绝对压力是不一样的,别太纠结了
发表于 2017-12-18 21:22:41 | 显示全部楼层
路过谢谢永昌老师的讲解,
发表于 2017-12-21 11:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-15 05:57
首先,中秋快乐!
你的理解存在误区啊。
不任何种制冷剂,登出的《温度压力对照表》的数据都是对的。 ...

我是初学者,没什么基础!每次看老师的分析都只是在意会的层面理解。虽然不能全部吸收学习老师当时所表述出来的知识,但每次看老师的文字都很震撼!期待我能有机会机会向老师讨教
发表于 2017-12-29 01:32:14 | 显示全部楼层
库温和制冷的蒸发温度是两个概念,你要库温在0度,那么制冷机的蒸发温度肯定要低于库温的。
发表于 2017-12-30 12:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
家家乐电器维修 发表于 2016-9-11 23:49
又打错了是0.5Mpa

荣老,请问下这样算出来的低压不需要考虑环境温度吗
发表于 2017-12-30 15:20:42 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2017-12-30 12:46
荣老,请问下这样算出来的低压不需要考虑环境温度吗

低压与环温存在什么关系呢?环温怎么影响了低压了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 01:40 , Processed in 0.035799 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表