空调结霜是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2016-3-10 20:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子如果没折的话,很有可能氟多了!制冷模式
发表于 2016-3-10 21:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
空调是否刚移过机,1是刚装的话,检测内机后边弹簧管处,2氟加多,定量加氟,3是否制热时把四通阀强制制冷的
发表于 2016-3-10 23:39:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内热交结霜的原因:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... ;page=20#pid1088744
粗管子结霜:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... ;page=21#pid1088748

置顶帖子中周老师已经说的很详细了,自己看去吧
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:37:53 | 显示全部楼层
梦海舞 发表于 2016-3-10 20:47
管子如果没折的话,很有可能氟多了!制冷模式

0.4多了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:42:14 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-3-10 19:36
26、7度的环境温度正常情况下开制冷吸气压力在4.5kg.左右,不至于引起回气管结霜,空调不正常是肯定的,问 ...

重新抽空加氟到0.4的压室外也26度还是结霜就是找不到原因我这的售后也不明白咋回事,厂家打电话给我解释正常,要我不要在意那点问题只要空调能用就行。这话你听了气不气人?
发表于 2016-3-11 16:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
当初空调安装时有没有加长管路啊?
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:38:33 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-3-11 16:00
当初空调安装时有没有加长管路啊?

全是原装,也没有加长。
发表于 2016-3-11 22:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷时內机气流声大吗?跟先前使用正常时或其它空调比较